Q:有没有人用过Meanwell明纬的ELG?# v2 g8 r% p- S) w) g8 q+ H N6 V
A:有什么问题" h7 Z5 | V& k5 U4 r
Q:年前出了一100多个路灯,有50%的电源出现问题。
0 D! h" |2 u( N7 `5 u9 zA:这么严重,做大功率灯具还是得用牌子的电源光源。! y" F) H, u% a0 s
Q:意大利那边的Meanwell 代理也说不清问题来1 [4 Y% T- y9 s. w* T, i/ }' S; c
A:碰到这么多出问题的你先判断下是不是假的,应该也不会说这么快就不良这么多。我们每个月都出很多, HLG当时坏的很多,ELG坏的少。
8 Q: S9 w5 {( i( L+ _, GQ:0-10V调光。去到60%就不调光了,肯定是真的,一直都有拿
* K) x- q5 g& r* |4 gA:调光电源跟系统不匹配
$ @: d& V. L9 F" f0 ?5 F. B; \, N( ?7 EQ:意大利那边的Meanwell 代理也说是因为启动保护装置: v( w1 Z' Q! t6 r$ _- b- L) c
A:那就是不兼容嘛,用什么牌子的调光系统? X9 ?$ B4 h8 ]
Q:0-10伏/ Q' {0 b: e' ]4 v
A:我是问什么品牌的系统,不是什么调光信号$ H# {4 p, M' o7 F) W, H
Q: MEANWELL自己的 那不知道是什么品牌1 w2 X |/ R* H
A: ELG系列有弊端,不支持全电压。0-10V调光有系统?不就是单个调光器么?喔喔,如果正常情况,不会调 到60%就没办法调的,还有一个原因是,调到60%就没有变化,那就是跟电源本身的调光曲线有关,实际上是在 调的,但是肉眼看上去是没有变化。Rainbow 还有一个问题 ELG系列有做0-10V调光的吗?
1 s7 ~# h. w* r9 Z" w7 B c1 hQ:早就支持全电压了,100-305V。; }4 t) F: u( A. q; i5 d; z! X
A:这个我还真不知道,不过支持全电压是有限制的。比如这个系列的用100工作,输出功率大概在60%还是70% ,忘记了2 @2 k3 x6 ~. A+ } X2 U- K4 e
Q:现在我基本上都用ELG了 除了 路灯。 1 [' A! ^& M, a& u
A:主要是这个系列便宜
6 Q& `5 w0 H# p) x- F) g1 VQ:是啊 客户要明伟 现在成本 价格在这儿。 只能用ELG了,ELG有B系列,我这刚买2个样品。
/ i5 k6 [9 g( N/ \& `# w3 g8 QA: A跟B系列只是兼容信号会多一点 u, u1 _! l% k
Q:客户怎么不用英飞特的EUP,宽压的,价格还比ELG的便宜
3 e& |0 c0 q5 V7 G; J8 VA:明纬的名气比较大,所以当客户不了解其他厂家的时候,只能选择牌子货了,明伟电源都有调光的,0- 10v,pwm,rx也可以做Dali吧
, n5 a2 C/ |: h: \Q:ELG的A是没功能的,DA是DALI。+ y' c, v' h" e6 o2 `) t, [; B
A: ELG-150-48DA,如果是DALI的,有DALI的logo.
p; [. X& b0 R7 _Q: Meanwell就只有ELG有0~10V,ELG有三合一,我记得好像是B类。/ ~5 j+ `! x7 o& W( n: G

7 B* y& c3 a1 x3 k5 MA:这个logo 我们公司经常做的外贸品牌,你怎么会也有。
0 O1 r0 R$ b/ v, N4 p7 ]Q: DALI的logo
4 L; r' P/ ~9 uA:看错了。 少一个字母。
$ R/ E! i+ Z7 L5 @! rQ:一般支持DALI信号的电源都有DALI的logo
9 a7 P# ^. V8 y! C( j) |" p% H
& W0 z# ?- s# o b$ r6 H
5 A! q0 J8 @7 b. T8 L) ? |
|