Q:厂房长度110米,宽62米,高度4米 用150瓦工矿灯,要采用多少个?! x4 b' B, g( }0 X& J- |1 k
A:你工矿灯的光效多少( o3 ]2 x( a, K! X
Q:14000LM
7 @8 V( t6 @( W7 K) W, hA:150w太高了
) N, N9 D1 y; ]) E dQ:要多少瓦的?8 r# b6 X( B7 j) d% F' \; m2 d
A:100W吧。9 h ~) |- \9 ~% U& V( [' s% G
Q:100瓦 的使用面积是?
. I: A5 s; d! ?) c2 JA:要看高度,2 h# H# i8 ~* h# D7 S/ w+ L/ p
Q:厂房长度110米,宽62米,高度4米: ?, J! B7 P* B0 H4 ?6 q
A:高度4米,用灯管就行了.+ ^# k$ t, q6 b [7 Z
Q:要工矿灯,使用场合不一样9 I5 D" Q' w- G, r, X5 X
A:工矿灯可以用,瓦数别这么高。4米,150W确实有点浪费。 [& r1 K& }2 s( e2 ?8 R. \7 a
Q:可以
0 ?7 h1 V; \# H' M7 g! `" sA:60W~100W之间。200LUX左右。看多少度发光,然后算一下安装高度
. I; ], s2 c6 K5 j* }" D$ ZQ:那100瓦罩用几个平方' a, z5 w' u$ C' { f$ N6 V! i6 s
A:让你的工程师模拟。用DIALUX 模拟 就知道啦.7-8米吧 平方你用圆周率算 大概50平,这个高度还是装灯管吧 非要装工矿灯 建 议50w 乳白罩 不然眼睛晃瞎( c6 [" D" ^" s' Q! y7 P. h/ K
Q:不会吧
* x; P q+ x& o" N$ bA:我用UFO100W,150lm/W,大概是这样.可以看看淘宝 有人网家里客厅装个工矿灯 评价是:很好,很亮,晃瞎老子的钛合金狗眼
" {. g, ~. e* s1 R
. o' E- {+ Y7 j+ I" e [# m* p7 ~Q: 具体数值呢?你这亮度 具体照度得300-350了吧
& `0 i& {" s# ^& v2 M5 ?A:我没有继续算哦。我只是给个大概。毕竟每家测试出来的IES都是不同。再说,模拟出来,还要看有没有光斑。补充一下,刚才 模拟是用60°的。 m7 h- m$ H9 \; P+ u# X0 X
|
|