    Q:九米高用多少瓦的LED灯合适啊8 ^: J0 X. W9 G. G* u' |* }# u3 v0 P5 k
    A:户外还是室内9 v- P' p! D5 I2 r; p9 G
    Q:室内厂房% [1 T; Y! I* ?3 t/ ~# k
    A:150WW" w: t# N; `: ]+ D8 b
    Q:灯间距是3M
    $ X# n& b, U: g6 TA:要多少照度
    " y0 q' T" ]- w5 [1 P  b) B) IQ:150w偏暗,照度没确认。
    % c. A7 I" @. Z+ w) bA:照度是关键,间距3m150w不小了,。
    $ O! m/ K# e) T  tQ:间距肯定可以,户外路灯才用120w。
    4 e5 S1 g& p  pA:如果是电子和仪器厂的话,照度要求200lux7 V$ u; e& \  Y( }. Y& |
    Q:我确认下
    9 z; k2 \* Z  R; gA:路灯的照度完全低于厂区,道路照明,主干道才30LUX。
    ' J% C9 l/ @- v- b% m' e- HQ:主干道不是50吗?200LUX 亮瞎眼,还有你的灯9米的中心照度是多少。! ^+ f9 J8 N. \2 \1 l" b
    A:国标就这样/ C1 S4 c& L5 q% g0 f/ u: {
    Q:操作平台亮度国标是200,主要是替换这个灯。2 x$ N/ ^0 U) R1 o/ Y- [$ u. C

    . B& B: k% Q# B' l+ lA:875W,普通操作好像是120还是150,200w够了。) l! M) t  C5 J! H7 v+ x
    Q:这个灯的光效是多少# d$ N) L1 L) L! k. F
    A:不靠吊灯,一般流水线都有灯管照明。  _8 U  B2 j$ V+ V7 o
    Q:灯管补充照明更节约,那倒是,灯管多。5 z/ O/ {- W; e  M) Y8 ]
    A:最多也就120w的在用/ ^3 O& W% S6 G" Z. ?
    Q:这种传统灯的亮度应该会比较高吧,我用150W的灯具去代替应该可以吧。
    3 p! p' s2 i8 v* @1 u0 ?A:120LM/W的光效
    ) c  x/ Y8 K& {- SQ:成品光效?
      y4 S* ~; z( H& u0 F- f  D& P0 |1 oA:是的 110LM的样子 2 _9 K" z; z$ b; ~. K
    Q:他这种也是替换式的,给了他两个方案  一种是直接用玉米灯替换   一种是直接更换工矿灯。
    & c& E( N( J5 a9 ?A:9米往下照的话还是小角度比较好
    ) @0 g7 m4 i+ N0 e( g) V: S9 D) @
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2026-8-15 14:52 , Processed in 0.058936 second(s), 27 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@toudi.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2000-2026 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.