Q:有没有人用过Meanwell明纬的ELG?
, W4 q9 ?, s7 Y' w- J% K1 S, DA:有什么问题
( W) I/ a" d$ j% E& OQ:年前出了一100多个路灯,有50%的电源出现问题。 Z/ w) Y4 p/ M+ m& q3 x
A:这么严重,做大功率灯具还是得用牌子的电源光源。
: }" R+ m6 {$ u; v1 MQ:意大利那边的Meanwell 代理也说不清问题来
# f' i2 r% L+ J- }& k, bA:碰到这么多出问题的你先判断下是不是假的,应该也不会说这么快就不良这么多。我们每个月都出很多, HLG当时坏的很多,ELG坏的少。
4 _4 e7 R" G2 Q, M) UQ:0-10V调光。去到60%就不调光了,肯定是真的,一直都有拿% K1 [* F) h1 P. V2 u n
A:调光电源跟系统不匹配" h+ g+ z: b; |+ b3 w( r! G |& d
Q:意大利那边的Meanwell 代理也说是因为启动保护装置
) J: Q; _0 l5 G$ _5 m& l" dA:那就是不兼容嘛,用什么牌子的调光系统?" E( T% ?# X3 X8 `2 I# E6 {! x
Q:0-10伏
1 N9 F( E {0 I' X G7 bA:我是问什么品牌的系统,不是什么调光信号; ]/ ~. b% I# ? ]
Q: MEANWELL自己的 那不知道是什么品牌
* i! F& Y: N% a" j4 fA: ELG系列有弊端,不支持全电压。0-10V调光有系统?不就是单个调光器么?喔喔,如果正常情况,不会调 到60%就没办法调的,还有一个原因是,调到60%就没有变化,那就是跟电源本身的调光曲线有关,实际上是在 调的,但是肉眼看上去是没有变化。Rainbow 还有一个问题 ELG系列有做0-10V调光的吗?
u# K, A4 }$ F9 D' aQ:早就支持全电压了,100-305V。$ \9 t/ _2 l2 T! N
A:这个我还真不知道,不过支持全电压是有限制的。比如这个系列的用100工作,输出功率大概在60%还是70% ,忘记了
- _$ W7 N0 v6 zQ:现在我基本上都用ELG了 除了 路灯。
' e, E' J# W5 D% h$ i6 C7 H( r5 mA:主要是这个系列便宜+ {* Q2 h# Q& K" h* ~
Q:是啊 客户要明伟 现在成本 价格在这儿。 只能用ELG了,ELG有B系列,我这刚买2个样品。
: G- K! i3 A. rA: A跟B系列只是兼容信号会多一点" ?, P1 w: x5 M3 Y1 a
Q:客户怎么不用英飞特的EUP,宽压的,价格还比ELG的便宜
5 ~8 J9 o+ C2 O8 bA:明纬的名气比较大,所以当客户不了解其他厂家的时候,只能选择牌子货了,明伟电源都有调光的,0- 10v,pwm,rx也可以做Dali吧
" d0 f b1 _- z4 |9 O+ V0 l# h3 }- eQ:ELG的A是没功能的,DA是DALI。
6 k# u0 \1 R2 a9 z3 G) E mA: ELG-150-48DA,如果是DALI的,有DALI的logo.
4 z6 M- B! C" Y4 d$ c/ F( XQ: Meanwell就只有ELG有0~10V,ELG有三合一,我记得好像是B类。
" V' E3 D; F5 |7 E4 |
; r& }4 x7 q! v% j! A# S3 EA:这个logo 我们公司经常做的外贸品牌,你怎么会也有。! F5 J. H0 Q9 S; E
Q: DALI的logo
& ~/ ?+ L: P3 q, k7 h5 TA:看错了。 少一个字母。, J% \2 W* `6 Y( T2 P
Q:一般支持DALI信号的电源都有DALI的logo9 e/ w7 ~' x3 n" u0 [; ?

% m" X; Z1 M( k9 q6 [% _% ?
7 J. P Z. Z1 [7 { |
|