    Q:请教各位大神:峰值电流和启动电流是同一个电流值吗,峰值电流值是在额定电流范围内还是会远超出额定电流?用示波器测试峰值电流吗' h" @* N! N' @
    A:啥是峰值?
    $ E$ h, ?2 _7 P' h1 OQ:我的理解是电路最大电流,电工里有讲是稳态工作时位于电压正弦波波峰的电流值 peak current,线路里安装灯具的最大数据,客户需要考虑这个峰值电流。& @! c  J" U1 i& S
    A:峰值电流,电气术语,是表示最大荷载时的电流值,启动电流接通额定电压从零速开始起动时的电流,峰值电流一般是再额定电流范围内。
    4 x- L4 u* I7 w' B+ b峰值电流是考虑用线大小的,启动电流是inrush吧,是考虑用多大保护器件的,如果和我以前遇到的问题一样的话,有一些驱动会做很低的冷机瞬间启动电流,成本会好,但是客户另外的保护器成本会下降# I$ a& R" q" u# C
    Q:保护端是装的小型断路器,瞬间电流,一般是1-5倍额定电流不动作,5倍以上动作。现在是客户的线路MCB用了C 曲线16A,那就是最高电流不超过80A,这个80A是指这个线路里所有电气的瞬间电流吗?最后的瞬间电流打错了,是指启动电流吗
    ) Z4 M7 s8 Y4 |4 i+ ?: E. WA:你全部机器同时开就是这样6 i/ ?. Q2 m9 L! n
    Q:这样的inrush current 和peak current还不是同一个参数了,是用示波器测吗?
    + P' R: Q6 x" E9 j: PA:这个我没测试过,都是问驱动厂家提供,不会是种植棚的搭建吧。8 Y: [8 H& S. I! o1 x$ f
    Q:是终端安装的时候,出现了一些问题,客户认为16A 的线路里灯具安装数量超标了,要问准确的最大安装数量- m2 u0 |5 a0 P) X& s9 b
    A:要看工作电压
    , f: B3 ?, ^9 W' r! a+ Y& OQ:种植棚搭建应该也会有这样的问题,农户图省钱一根线搭到底,230V @PF0.9的时候示波器测到22A。6 Q. q; L% i9 T$ V* \) O
    A:110V和277V,相同功率灯具,输入电流完全不一样了% A$ u1 ]$ d4 a4 b3 ]4 @
    Q:这个我知道,110和277时的PF值都不一样