Q:请教各位大神:峰值电流和启动电流是同一个电流值吗,峰值电流值是在额定电流范围内还是会远超出额定电流?用示波器测试峰值电流吗
3 q7 v0 \6 ^" \0 K; o1 u s& D- [0 |A:啥是峰值?; i* x3 @9 x% @
Q:我的理解是电路最大电流,电工里有讲是稳态工作时位于电压正弦波波峰的电流值 peak current,线路里安装灯具的最大数据,客户需要考虑这个峰值电流。7 u& ?; x+ T, R( X( u
A:峰值电流,电气术语,是表示最大荷载时的电流值,启动电流接通额定电压从零速开始起动时的电流,峰值电流一般是再额定电流范围内。
+ |: W* F* J* L6 O+ {2 Z4 D, [峰值电流是考虑用线大小的,启动电流是inrush吧,是考虑用多大保护器件的,如果和我以前遇到的问题一样的话,有一些驱动会做很低的冷机瞬间启动电流,成本会好,但是客户另外的保护器成本会下降
% s) a) ]/ ~& l1 f- | RQ:保护端是装的小型断路器,瞬间电流,一般是1-5倍额定电流不动作,5倍以上动作。现在是客户的线路MCB用了C 曲线16A,那就是最高电流不超过80A,这个80A是指这个线路里所有电气的瞬间电流吗?最后的瞬间电流打错了,是指启动电流吗
$ |1 ]. K+ H: c) D" p s0 fA:你全部机器同时开就是这样, O+ [$ e8 \+ J! G% D3 i! Y# }1 J
Q:这样的inrush current 和peak current还不是同一个参数了,是用示波器测吗?' h6 `) W1 q2 u- N/ G P. |9 H% B
A:这个我没测试过,都是问驱动厂家提供,不会是种植棚的搭建吧。
V/ D) a* `+ o* i1 l: |Q:是终端安装的时候,出现了一些问题,客户认为16A 的线路里灯具安装数量超标了,要问准确的最大安装数量
6 _# K4 `6 `' O0 qA:要看工作电压
- |0 c1 n6 V6 \# n+ B& ^, WQ:种植棚搭建应该也会有这样的问题,农户图省钱一根线搭到底,230V @PF0.9的时候示波器测到22A。
- j' d. D; F: g0 J! l, [, R0 YA:110V和277V,相同功率灯具,输入电流完全不一样了
( [/ S/ h( D* B l9 T. [- ~Q:这个我知道,110和277时的PF值都不一样" z+ @. v) d0 x1 z7 j4 p3 b0 t, w
# L! k, x7 y {2 _0 G1 |0 L
|
|