Q:请教各位大神:峰值电流和启动电流是同一个电流值吗,峰值电流值是在额定电流范围内还是会远超出额定电流?用示波器测试峰值电流吗
; V! Q- o1 {2 X6 OA:啥是峰值?3 T9 S9 b- s) }1 f$ a- n. a; V
Q:我的理解是电路最大电流,电工里有讲是稳态工作时位于电压正弦波波峰的电流值 peak current,线路里安装灯具的最大数据,客户需要考虑这个峰值电流。* z+ y5 P/ H* c. [: k
A:峰值电流,电气术语,是表示最大荷载时的电流值,启动电流接通额定电压从零速开始起动时的电流,峰值电流一般是再额定电流范围内。
, d0 ~9 n r% {$ Y$ W/ P峰值电流是考虑用线大小的,启动电流是inrush吧,是考虑用多大保护器件的,如果和我以前遇到的问题一样的话,有一些驱动会做很低的冷机瞬间启动电流,成本会好,但是客户另外的保护器成本会下降( O6 }" _+ o. d, J1 Z- U* W- L6 Q
Q:保护端是装的小型断路器,瞬间电流,一般是1-5倍额定电流不动作,5倍以上动作。现在是客户的线路MCB用了C 曲线16A,那就是最高电流不超过80A,这个80A是指这个线路里所有电气的瞬间电流吗?最后的瞬间电流打错了,是指启动电流吗
8 u9 W i1 h4 o( l4 s0 h: X/ \A:你全部机器同时开就是这样# J, _9 E9 X6 V! P; E M1 n, a
Q:这样的inrush current 和peak current还不是同一个参数了,是用示波器测吗?
6 M, j3 P# w2 uA:这个我没测试过,都是问驱动厂家提供,不会是种植棚的搭建吧。 R6 Q1 k" C: A U9 z: h6 _- N+ S! V4 \
Q:是终端安装的时候,出现了一些问题,客户认为16A 的线路里灯具安装数量超标了,要问准确的最大安装数量; W9 Z/ {* z+ z0 A- L+ U/ a$ } D
A:要看工作电压+ K. b1 f+ J; H: ], U
Q:种植棚搭建应该也会有这样的问题,农户图省钱一根线搭到底,230V @PF0.9的时候示波器测到22A。4 u7 y5 S1 w! t# f6 k' q
A:110V和277V,相同功率灯具,输入电流完全不一样了8 S) k0 E# C% f! ~- x2 W
Q:这个我知道,110和277时的PF值都不一样+ O# O, \! {( w8 v* W/ V
( M7 B, [& a& x
|
|