    Q:请教各位大神:峰值电流和启动电流是同一个电流值吗,峰值电流值是在额定电流范围内还是会远超出额定电流?用示波器测试峰值电流吗( G3 z% B1 d0 U9 F0 q- G3 o
    A:啥是峰值?( S( V# p& q* F* M* m4 n
    Q:我的理解是电路最大电流,电工里有讲是稳态工作时位于电压正弦波波峰的电流值 peak current,线路里安装灯具的最大数据,客户需要考虑这个峰值电流。
    2 W" g: f% G2 l( {A:峰值电流,电气术语,是表示最大荷载时的电流值,启动电流接通额定电压从零速开始起动时的电流,峰值电流一般是再额定电流范围内。6 O( ^/ _# B; M$ Y* K+ E3 c
    峰值电流是考虑用线大小的,启动电流是inrush吧,是考虑用多大保护器件的,如果和我以前遇到的问题一样的话,有一些驱动会做很低的冷机瞬间启动电流,成本会好,但是客户另外的保护器成本会下降# r! D7 k1 K& M4 \( W5 J  ~
    Q:保护端是装的小型断路器,瞬间电流,一般是1-5倍额定电流不动作,5倍以上动作。现在是客户的线路MCB用了C 曲线16A,那就是最高电流不超过80A,这个80A是指这个线路里所有电气的瞬间电流吗?最后的瞬间电流打错了,是指启动电流吗! m$ T" W5 C( W) |2 X7 _3 `
    A:你全部机器同时开就是这样0 w& K/ U" P6 D
    Q:这样的inrush current 和peak current还不是同一个参数了,是用示波器测吗?
    # Z2 U0 ^9 p* A) q1 N6 \A:这个我没测试过,都是问驱动厂家提供,不会是种植棚的搭建吧。
    & {& Y# @3 j# i: Y' J7 CQ:是终端安装的时候,出现了一些问题,客户认为16A 的线路里灯具安装数量超标了,要问准确的最大安装数量
    ; Y4 ]4 P, E+ m# o0 `) ~A:要看工作电压
    5 S! O* Y* C/ Q% aQ:种植棚搭建应该也会有这样的问题,农户图省钱一根线搭到底,230V @PF0.9的时候示波器测到22A。
    : }+ l7 G  U8 c! oA:110V和277V,相同功率灯具,输入电流完全不一样了  N0 j: }7 ]( z" J+ [9 g
    Q:这个我知道,110和277时的PF值都不一样5 ]5 Q8 A1 }1 t$ \5 _: V" q9 g6 F

    # N2 B$ R% f4 {9 K5 t6 x( G. x