峰值电流值是在额定电流范围内还是会远超出额定电流

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-3-2 07:19
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    712

    回帖

    11万

    积分

    管理员

    积分
    111675

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2021-10-2 16:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:请教各位大神:峰值电流和启动电流是同一个电流值吗,峰值电流值是在额定电流范围内还是会远超出额定电流?用示波器测试峰值电流吗, I) t" q4 G! x7 f9 K
    A:啥是峰值?
    / b2 P" a# B$ U# g7 I, j& DQ:我的理解是电路最大电流,电工里有讲是稳态工作时位于电压正弦波波峰的电流值 peak current,线路里安装灯具的最大数据,客户需要考虑这个峰值电流。! G( O4 v7 x- F9 `
    A:峰值电流,电气术语,是表示最大荷载时的电流值,启动电流接通额定电压从零速开始起动时的电流,峰值电流一般是再额定电流范围内。
    . E' ]& L1 j2 _& {- r: @$ c5 ~& Y峰值电流是考虑用线大小的,启动电流是inrush吧,是考虑用多大保护器件的,如果和我以前遇到的问题一样的话,有一些驱动会做很低的冷机瞬间启动电流,成本会好,但是客户另外的保护器成本会下降
    ) k' f3 @3 `6 c9 MQ:保护端是装的小型断路器,瞬间电流,一般是1-5倍额定电流不动作,5倍以上动作。现在是客户的线路MCB用了C 曲线16A,那就是最高电流不超过80A,这个80A是指这个线路里所有电气的瞬间电流吗?最后的瞬间电流打错了,是指启动电流吗+ X+ ]' l6 ^& z  t5 Q0 j
    A:你全部机器同时开就是这样
      _0 o+ q4 E' q* \2 s" X/ c4 q/ aQ:这样的inrush current 和peak current还不是同一个参数了,是用示波器测吗?
      n4 m2 f7 A0 U7 M) e# zA:这个我没测试过,都是问驱动厂家提供,不会是种植棚的搭建吧。+ |: \& q' C- a1 ?
    Q:是终端安装的时候,出现了一些问题,客户认为16A 的线路里灯具安装数量超标了,要问准确的最大安装数量6 E  j3 |/ `& n
    A:要看工作电压2 `" F% p! Q$ B! J  o" A! b. t5 D
    Q:种植棚搭建应该也会有这样的问题,农户图省钱一根线搭到底,230V @PF0.9的时候示波器测到22A。
    . X5 R1 U2 V5 ~) t8 ~. aA:110V和277V,相同功率灯具,输入电流完全不一样了# m0 I7 j4 U' g4 F
    Q:这个我知道,110和277时的PF值都不一样) Z% d" d- j8 j' G0 o6 z