Q:请教各位大神:峰值电流和启动电流是同一个电流值吗,峰值电流值是在额定电流范围内还是会远超出额定电流?用示波器测试峰值电流吗
% o/ F3 ?7 V. X4 K4 tA:啥是峰值?6 g, Q2 V( ~- E2 w0 C6 E8 k! Q
Q:我的理解是电路最大电流,电工里有讲是稳态工作时位于电压正弦波波峰的电流值 peak current,线路里安装灯具的最大数据,客户需要考虑这个峰值电流。
2 i; ~! Q- x- _! P( D& ?# f; P. NA:峰值电流,电气术语,是表示最大荷载时的电流值,启动电流接通额定电压从零速开始起动时的电流,峰值电流一般是再额定电流范围内。
/ c# A& w' U6 y) T! w, J$ u峰值电流是考虑用线大小的,启动电流是inrush吧,是考虑用多大保护器件的,如果和我以前遇到的问题一样的话,有一些驱动会做很低的冷机瞬间启动电流,成本会好,但是客户另外的保护器成本会下降8 I* l, ]2 e" y, ~6 T6 |" {5 Z( `
Q:保护端是装的小型断路器,瞬间电流,一般是1-5倍额定电流不动作,5倍以上动作。现在是客户的线路MCB用了C 曲线16A,那就是最高电流不超过80A,这个80A是指这个线路里所有电气的瞬间电流吗?最后的瞬间电流打错了,是指启动电流吗
! {* Y" x9 x9 L& o8 i! k6 gA:你全部机器同时开就是这样4 ^+ z3 v* i$ y( ^3 [7 x4 {0 _
Q:这样的inrush current 和peak current还不是同一个参数了,是用示波器测吗?9 S0 T5 ], g4 ~8 _) t! w1 X
A:这个我没测试过,都是问驱动厂家提供,不会是种植棚的搭建吧。% \1 c9 k# S6 c c. o- C- G
Q:是终端安装的时候,出现了一些问题,客户认为16A 的线路里灯具安装数量超标了,要问准确的最大安装数量
, i+ L# G( u4 I/ `* A# }5 \! X8 }A:要看工作电压
, H# l+ O( R8 u0 q |Q:种植棚搭建应该也会有这样的问题,农户图省钱一根线搭到底,230V @PF0.9的时候示波器测到22A。
* Y ?1 q4 N6 e$ L& H( j2 CA:110V和277V,相同功率灯具,输入电流完全不一样了! \/ X. z" {" Q- z
Q:这个我知道,110和277时的PF值都不一样
8 x. M$ t/ m+ N2 O) y' Q) u( a! b1 H( O' z( ]$ ]# f
|
|