热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 13620|回复: 0

最近遇到一个很奇葩的现象 一个吊线灯 装在地下车库

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-3-2 07:19
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    721

    回帖

    11万

    积分

    管理员

    积分
    111704

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2021-2-28 14:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:我想问下大家,最近遇到一个很奇葩的现象,一个吊线灯,装在地下车库,过个20多分钟会闪烁 一下,之后会正常工作,有时候会过几十分钟,一个小时这样,整个区域 会发现一些,没有规律的,这样的闪,但是把产品拿回工厂分析又找不到原因
    ) t( p. I; M8 A6 _1 j( WA:电源温度保护  h  ^8 b8 x) {; S5 n6 ?7 q
    Q:电源温度保护的情况下,是抖动式样的闪烁,这个就类似于炸一下眼,之后就正常了,这个电源客户是放在说的铝方通里面用的,拿出来之后用人手摸铝方通的时候就是一黑一亮的,拿个东西把电源和铝方通隔开又能正常工作了
    % J9 z0 f' ^  i5 d# OA:大功率电源一般自身温升20度左右,看电源效率' g+ Q3 [6 W% a' c
    Q:问题是他不是一直闪的,可能是这一条闪一下,之后正常了,另外的又闪一下,没有规律可以追寻,有些又不闪。6 v2 E$ J' }; \/ [7 c6 m
    A:电源是非隔离的吧,而且电感是工字形电感吧。温度过高,电源温度保护,灭灯!灭灯后温度下降亮灯!; N) @' ]* Y% r2 M0 ^
    Q:也就一秒钟温度就下来了吗7 w8 Z+ }7 m. L
    A:是磁性元件的问题的6 h7 L  |: j4 Q4 \% S! D8 Q
    Q:有些工程师分析说是磁场干扰,但是在我的概念里好像只有铁制品才会产生干扰。另外还有工程师分析说是现在的这个电表或空开,有这个电力传输信号的功能,这个高PF的驱动会收到这个电力信号干扰而产生干扰,所以就会偶尔没规律的闪烁。
    ' L/ ?& {9 j- tA:是磁场干扰问题,也是就是磁性元件的部分有问题. s2 C+ W6 h) R6 O) S5 W
    Q:非隔离,工字型电感的话会受到什么情况下的印象而到这这些现象,你说收到干扰的情况下,一批材料,那应该一批的磁性材料都会有问题,那就目前的这个现象,怎么来在现场处理来避免这个磁场干扰问题,问题是他有的okay,有的不闪烁,的拿回来工厂各种折腾都tm的不闪。各位大神各位高工给分析下还有什么原因导致,怎么处理比较好/ y$ b; `) U* k1 V/ r
    A:测试一下接地电阻
    0 F8 |: F; J6 B. r8 `, p9 U& XQ:嗯1 [# e  x0 I2 E* p. @/ o

      _  b. B- h( ~7 i
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2026-11-7 11:43 , Processed in 0.047472 second(s), 26 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@toudi.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2000-2026 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.