Q:请问灯在风机开启的时候,关灯的瞬间会闪,30kw风机,灯和风机线路是分开的。风机不开,关灯不会闪,风机运行时,关灯会闪。客户意思说这灯质量有问题,这是什么原因?有办法解决没?
- n5 }, F6 ~, F! ]2 b$ {4 u. }6 |
, S0 d9 H: [) F9 Q5 lA:强电网干扰,虽然是两个线路,但是公用的是一个主的配电箱。造成支路干扰
! w: R% K `. R; c1 b! sQ:谢谢,有什么解决办法吗?# c% ^. s& c0 q: @' _
A:这只能换电源啊,更换成抗干扰,扛雷击的驱动电源,或者是要他分开两路来装,或者要客户装一个稳压器+ t2 z$ d8 K: M5 m9 d
Q:我说了装稳压器。换电源估计他们不会接受。应该不是灯的问题吧, A2 I" B! y2 A. ]( O/ i3 h
A:你电源输入端 , 有没有压敏电阻 , 大概 471 的 (470V 保护的),我们用在紧急照明灯上 , 一定要装 , 不然是有问题的。那这就扯淡了,做之前也没问问现场的情况吗,只能要他整改线路,单独走一路线过来,别和那个是一个线路,可能是灯和风机的开关共用了一根火线导致的。1 K; j/ F8 Z- r- c* E/ B' ~6 ]7 P& _
Q:没有问电的问题。只管亮度了。
4 w& C1 @7 _ X5 z& r' ?A:所以目前要他整改线路8 ]% p* \9 B( X; ~: Q' K, Y- W* _
Q:就这款莱福德电源,窄压的。 b5 i, \7 E' s* J
A:我办公室的风扇和显示器插在一根线上,关风扇时,显示时也会灭一下。灯的火线和不要和风机的开关共用火线。风机是感性容抗,启动拉电压。你问下莱福德建议你怎么搞法,可以外加一些小东西来搞定的。去德国电源没认证吗?
% A; M1 |7 Z8 [" Y9 H/ K4 n8 KQ:不认识莱福德,这灯是深圳的供应商做的。
, V* Q/ a6 u, m5 M2 YA:那你供应商是啥意思,让供应商找下他们一起解决下了。
" q7 ^! m) l- K' j+ N# s7 |7 iQ:供应商说灯没有问题,都会闪,是现场电压不稳,也是说让加稳压器
. b7 v& u# a: g3 U6 j$ HA:一般来说,大功率的感性负载(电机类)设备要单独处理,不然很影响其他的电器的# @ N& g) D x
Q:灯是我卖的,我肯定也是站在灯这一边的,就是解释不清楚原因。也不知道会不会长期这样对灯有伤害
% u( C& @8 F/ f' i: k5 eA:最简单的方案就是你的灯饰产品,单独拉一路主线去走,不要和那个其他的玩意一起走电或是出于同一个回路当中就可以了。$ Y+ v$ m- K( ]/ l
Q:好,谢谢$ c& |) p6 }8 s9 i5 ~$ v6 o6 s8 P4 c
A:电磁干扰吧
: J+ ~, G; c9 D4 _, R3 v+ y& PQ:不知道啊,客户就说灯的问题。供应商说灯都这样 ' ^+ f j( u1 G
A:还有一种可能 开风机时现场有震动么