Q: Class II 灯具是什么意思呢
) N9 {2 O* u. b# j% N& G$ @A:防触电等级,有加强绝缘,但是没有加地线的那种
$ X% Q$ J+ C7 {) l, e, uQ: CLASS I, II, III和CLASS 2的区别
) b; M) I1 u3 ?, X$ G' q. ~3 u$ F“CLASSI,II ,III”主要是考虑产 品的绝缘系统,源自IEC体系,简单解释如+ x& i, _ A: c; M/ }$ q
下:
$ a" }: ]/ w3 f& X, f) MCLASS I是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括接地方式。
1 R/ m7 c( c" }! i; f(电源为三线插头)! y2 n/ J: U3 v* a) {; r; @
CLASS II是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施.5 f. [2 ^, B7 s' Q
(电源为两线插头)
! s- B6 J4 M7 eCLASS III 是指产品的防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),并且其中不会产生危险电压.
% O6 @3 L8 P# R. |“CLASS2”考虑的是电流和能量, 源自《加拿大电气法规,第一部分》(Canadian .Electrical Code Part I)/美国法规.其电路电压可分为0-20 V, 20-30 V, 30-60V和60-150 V四个范围.对每个范围都有具体的电流和能量大小的要求.如果被确认为CLASS2电路,可以降低此电路上使用的一些配件要求,达到节省成本的目的.具体到产品标准中, CAN/CSA C22.2 No. 223(ELV,CLASS 2输出电源适配器)及UL1310和CAN/CSA C22.2 No. 950(电脑信息类产品)及UL1950都有应用.为了
1 y; ]5 y2 `/ T3 q8 b达到CLASS2电路的要求,可以采用下列方式来限制电路的电流:
5 y, ?6 C4 o f8 x1. 使用变压器本身的阻抗来限制(短路一 分钟后电流下降到要求值以下)
6 \- _5 A: n5 t( d' U2.使用过电流保护装置来限制(采用适当规格的保险丝来切断电路)
+ c/ H7 k0 E6 {5 `' y) s7 Y% j# ?3.使用电子线路保护方式来限制(在正常及异常状态下能自动将电流限制在规
; w. N& P* j% y- |4 [1 @$ Y5 x* n& M定值以下)
" O9 m/ a+ u2 R& r8 l6 P0 _A:就是我们经常看到用电缆线,或者电子线输入有双层绝缘的,但是这种并没有带地线
* J- T3 n& [$ e& ]A:就是我们经常看到用电缆线,或者电子线输入有双层绝缘的,但是这种并没有带地线' H& t. ^* X" B) o
Q:我有点看不太懂,哪一类的更好呢?( X& x9 k( e6 k5 p
A:是可以理解为两个插头的那种6 I' W" c4 W9 ~" y7 _& ?# q
Q:客户要求二类的,这个有特殊要求吗
- S& U" e4 C |8 }A:哪个地区的啊8 m5 P9 T5 l: B' E
Q:美国,新泽西。6 V) B4 x' D# @, g; |' d/ Y I5 }
A:现在老美的虽然是要零火线接电,不用地线接进去,但是会有地线留好给老美+ f! l/ A4 d8 Q- i
Q:我有点晕圈了" w9 J/ }( u# G; H
A:就是普通灯具,在外壳上留好地线给他们就好了,他们爱接不接
6 s* J4 O, K$ m' m! N
7 Y" q5 e! G0 B D. i# l6 p4 DQ:关键他们问的是防爆灯,怕怕的感觉7 V2 ^5 Z. p1 B
A:防爆灯,你就直接加地线好了,用三孔插头,或者三芯电缆线。
* h: f/ e1 S' J) R9 @, J: tQ:今天供应商说III类比II类好,我怎么感觉这话是不是有点不太专业,说错了,他说II类比III类好。) W0 T7 \4 x1 a8 G5 q( A
A:灯带那种就是三类了,随便摸。
" y* u0 e- i# ~' b4 n3 r0 pQ:好的,好的。
$ a/ u9 K7 }( S K: @4 |A:二类好像是比三类好
4 y: d$ O9 M2 @. ^9 C4 r, m) ?/ ]7 X# D0 B! r" @
3 r8 ?0 E+ m! W0 S
1 C1 {3 ~' l! Q6 j2 [% [( {3 U |
|