    Q:请问下,如果一个灯是24VDC输入的,那我可以单独连接一个DALI电源,然后给他调光吗
    ' V! V; T3 A$ E5 N! Q  D; R# g- Q3 U6 @A: 可以的7 i6 v5 X  Y* F: j
    Q:就是说任何一个灯,只要它是24VDC输入的,我就可以用任何的DALI驱动去配它?+ ?& j8 [: c3 F: E: x: E5 A
    A:不是的,根据灯具参数配套对应的参数电源就可以,不是随便一个就可以用。Dali也只是一种调光方式而已,给你常见的可控硅,0-10V一样,只是一个调光方式,只是这个调光方式比较牛逼和特殊一点,还是要看led的串并联方式才能最终确定,不是瞎配的。
      y6 w( ]$ P; d# pQ:所以,我只要告诉客户这个24V输入的灯的参数,然后他自己去配电源(如果配得到的话),是这样的吗9 E* n6 }9 w) z  z" r- H8 S
    A:电流电压匹配就可以
    8 e/ `+ h' h) ^Q:突然明白了为啥老外会把电流也标出来了
    ) q4 j# I( p) `  m( P1 ^0 FA:电流电压搞对了就行了,剩下的老外自己会搞定$ D! `1 z9 u6 P2 y7 i& W
    Q:我们一般参数就写一个24Vdc,他们还会加一个xxxmA
    " ]: h% `+ [1 M1 o/ B% c, Z( VA:现在CCC都有要求,产品标签上不能只标输入电压了,输入电流也要标。如果是恒压的产品的话,只标注一个电压也无所谓,如果是恒流的话,最好都标注下。  S3 G; K4 I5 W( ?
    Q:再请教下,那些高压输入的灯,标了输入电流的话,有啥用处?0 e, ]$ z6 H2 e* q* I2 K3 q. W# I
    A:工程项目,很多灯串联或者并联,你不标,别人咋算总电流,这个不知道,控制线缆的主线多粗人家不知道咋算
    9 E6 O; [( @* i: V1 r0 l7 C- bQ:学习了
    ) K/ K( e& t6 }! PA:标这个是为了方便施工方,不是我们自己2 e8 Z8 d$ V1 b( a, e- n* s
    Q:看来以后我要把标签改一下,显得专业点
    1 F( l6 J1 G0 M; QA: ccc都有要求的,大功率产品,其实低压的更要标,因为那个电流更大。不过也是看恒压和恒流方案,一般恒压的,有功率和输入电压就可以,客户自己能算明白,恒流的相对复杂点。+ O8 y$ f- I8 R- U9 w& t
    Q:但是直接标注出来的话就更方便了
    ' y2 x. t2 m% r% T2 U3 C9 Q0 W" o% bA:是,话都这么说,一出学校基本都把初中物理知识还给老师了,都习惯问! t6 a7 m6 M! ^1 H5 R
    Q: p=ui?
    7 c- z5 ^0 r2 bA:就是一个串并联啊,没啥问题的& E6 M- G% l3 f: P$ i4 O9 j
    Q:算这个还要加上功率因素吗?
    . z0 G" i: N' VA:对,P=UI,串联电压是咋样的 ?并联电压是咋样的?串联电流是咋样的,并联电流是咋样的,这个是延伸点
    % U% I- M1 q0 g/ T* D% G5 x0 s3 mQ:串联电流相等,并联电压相等?已经还给老师了& y( U( |( |4 \, d0 y
    A:之后灯珠有自己的一个输入电压和电流,常见的是2.8-3.2V,现在6V/9V的一堆,串联电路各个部分电压之和等于总电压,电流都相等.
    4 ]5 ?4 _( `5 j5 H并联电路各个支路电流之和等于总电流,电压都相等。举个例子说,常见灯管的12串8并的,2835的方案的。4 H4 H+ k$ H& ]
    一般灯珠是3V 60ma的,所以,12串的时候电压是12*3V=36V,电流是60ma*8=480ma, 由于是恒流的方案,所以电压是有个范围值的,最小12*2.8=33.6V-多少V,这个会有个区间值,电流极速恒定死的480ma+ u& A8 B: z) f
    这个你不用管,你标出来了,现场电工自己就会算了5 W5 e9 \! _/ n. D. f8 r
    9 W; d8 f" Z& Z/ i' c5 _( b  _! s
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2026-11-7 10:41 , Processed in 0.044176 second(s), 26 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@toudi.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2000-2026 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.