|
Q:这种楼面效果是用洗墙灯做的吗??" q8 ?) ]$ O" }/ X3 W( m0 s
& o, S0 T$ F" E. s" ~
A:难道弧形建筑用的是弧形幕墙玻璃吗?
* ]$ b1 M' ^8 ?* N
. S) \3 j' X8 |! L $ U* ?4 [6 J" s0 M

7 y- l; @+ S! B {, |$ x# |" fQ:因为他这个楼面是不规则弯曲的 所有我觉得应该不是洗墙灯做的 哪位群友知道 是什么灯做 的啊,我也不是好懂 客户发给我的效果图 第一次接触楼体亮化 客户一直在我这边拿路灯这 些。 m- o6 S# v# s2 H, d
A:你那个图 用了几种灯具 1.护栏管或是灯条,2.洗墙灯3.投光灯- K- S: G c; @$ T z, d- Y
Q:楼体的主面是用的软灯条吗
7 p* W- w8 Z- E8 n' Y3 YA:护栏管或是灯条,当然也有可能是线条灯,这种用线条灯或者洗墙灯就能搞定。
/ d4 d# }9 M: Z2 EQ:那弯曲面怎么施工
$ v. r( l3 x! EA:因为是一张静态的图,没有办法去看是不是要跑效果,通过短的去拼接。, ]' Z& C# d; ?( [* h
Q:这个说法成立
: h+ J; r: B5 d. ?" ~: v/ o5 MA:用0.3/0.5米的拼接,顶部效果也可以用洗墙灯洗出来。3 s6 z; h: }/ [, W0 I
Q:顶部是广告牌,主要是5层楼的主体亮化
3 m% a" q2 q ?& i; {9 YA:顶部是屏,侧面为洗墙灯打出光效,要一整条的,那就用投光灯打光,这个楼体的亮化是很简 单4 s. l' q3 p$ h
Q:施工起来就麻烦把,他整个楼面都是曲形。8 `, b- j& U8 V9 a4 i" S
A:有专门的施工队,这个一般在设计的时候最好了,曲面幅度很大的,都是一米安装
: c* |6 v! q A& _. z, xQ:客户给我出难题
8 Y( {. S0 Z- e- F9 ^ kA:供灯具就行了
% R: x* O9 H! `* }2 C# n4 NQ:我都告诉他我不做整个了 非要我整# q2 k4 j+ T) l# r5 F: p( K: t
A:找一家做亮化产品的工厂就搞定了吖,他应该有灯具选型及方案了,他主要是不想施工对吧
s! a4 v% N# C6 }; hQ:他也是第一次做亮化
& _) V' b' ]: l9 p9 @& tA:这个施工厂家不做
+ m; J2 p) q* Q+ [Q:之前一直是做路灯的
5 m$ k# H0 m8 X5 n2 @* PA:那最好别碰3 z+ x9 d3 E- h* v, R; y
Q:现在有整个项目 他也是一脸懵,丢我这边 叫我帮忙整。) O( ~8 _* `$ [9 Q# W! Y
A:最好找一家做这个的项目公司包给他
# S) K# ^6 s5 LQ:施工他有施工队( m6 ^3 k' s" c% W7 l1 \" Y' J
A:这个要找有资质的施工方,深圳很多,没做过最好别碰,我建议,你要做只供灯,联动简单, 常规是甲方去找那些。主要是他们没施工过,这是难点,没做过对他们是难,后面还要出施工图 的,布线图。找设计院吧,他们的设计院有挂靠的施工方,没施工过很容易出问题,这种应该设 计院已经有图了
( c2 c1 W- k7 b2 v/ d5 v' e1 MQ:联动是整栋楼体 统一控制吧. I7 g7 j3 K3 W8 C# Z( {. L
A:是的,外控,控制不难,这个出了效果图了,基本上什么图纸都出来了,找个有资质的企业就 好了,其实灯具选型也已经出来了9 Y- y5 Y$ Z( r, y7 f, {6 h
Q:是的 客户跟我说是洗墙灯: I" }2 t* D4 \9 O- S6 h/ u2 ? m6 t; P) s
A:直接供灯。但是要注意,施工不好就扯皮了。这个跟你做路灯的根本是两码事,一点都不懂确 实别碰,但是这个项目有点小,有资质的企业不一定会看得上,尽量别碰吧,上面是屏的就不小 了
8 o4 Y n+ N+ kQ:五栋这样的楼,不小了,资金客户说 甲方叫给他30万,就给他30万,所有是个难题
. m8 U: Q! [) f2 Y' J7 HA:我们挂靠的设计院低于2000W的亮化项目不碰,那不用搞,都是押款。压到你怀疑人生,这个 一看就是普通人做的效果图,肯定不是设计院出的
* s. E# R6 O( g3 ]4 yQ:这个不会 老客户 从来没有压过我的钱 都是兜着我叫我补合同 好给我打款
# K% x1 {: d3 j; Q& uA:不一样的,这种项目10个有11个甲方押款,只提供灯可以搞,如果施工要你一起弄的话,尽量 别碰,现金供灯吧,施工肯定不碰,问你客户拿个fls动画效果看下,以前我们公司有二级施工 资质,现在都砍掉了,一有点抖动你就得上工地看+ i4 C8 _$ t Z
Q:这个楼梯客户的意思是做简单的亮化 应该没有什么RGB 变色,单色亮灯。
+ T; H/ C8 O" jA:看你要几块钱的,一样的美什么区别。2快3快一米的那种,你要是有1块钱一米的也行。
; g5 J$ f {+ ?. \- H: c8 y$ U0 GQ:蓝光单色
2 m3 f7 x7 l) C zA:单色不带控制可以搞
, w( I& P1 _$ a) z' ?. t. rQ:刚才给客户打电话了,单色,但是要跑灯
& f9 k; U' s5 h5 P$ ^+ e; Y) Q3 {, \A:那也是做DMX512,那做单色洗墙灯,带控制的就可以了。
2 Y9 {) {! Z1 z4 P& C5 S" _( DQ:是用DMX512控制系统吗,国内是不是只用DMX512的. M0 b. v7 h" \$ d% v
A:也不一定,些喜欢外控。户外亮化都是DMX512多,简单方便
) u& b/ w- o' l% v; Y0 A0 ]" BQ:一个控制器可以控制多少灯,就是控制的最大功率是多少。
+ N* f4 h" d) |- P) w; F/ GA:看端口,这个是按照像素点计算的。一口这种就带几十米,理论上可以无限控制,主控加分控7 A% h0 r% I$ k' O6 E+ t0 `: a T
Q:那不可能哈哈
0 Q" k' u( X8 W: Y2 b2 P6 eA:但是实际上很多限制,一个端口512个通道算,一个简单的控制器常规是8个端口。我建议一口 50米,等于是一个控制器 最多控制50米的跑灯,如果是单色带控的洗墙灯,一条洗墙灯4个通 道,一个端口就能控制128条灯7 F" O6 R6 ?6 Y' B: r
Q:那明白了,50米。听我的,出问题你麻烦,% t/ _! h$ t" J* a
A:我们常规都是带512个通道以内,顺意客户带多少,中间加信号放大器就可以了,这有什么问 题,我们客户经常带100多条的。我们RGBW洗墙灯带200米都可以,中间加信号放大器。6 `& p9 X2 X, U6 `( D; R: O
Q:干扰大,信号反射。还是说这个计划用这个多少W的去洗? S8 Q' ~& J. ^% { M
A:我们单色带控的基本是512DH+6662,尾端加电阻,中间加隔离信号放大器,带跑灯的就带灰度 级控制吖。这个没有2维动画,是看不出来是动态灯光还是静态灯光的,还是说是灰度级控制的 。
& s. T/ L: b6 `' s/ ^: b+ SQ:啥玩意都没有,配置个啥6 I2 Z8 c1 X x/ @4 |
A:我们有做,但是我只负责电子工程师这块! V. Z2 T3 D* N% M* O! D
Q:你们不是单片机做?; k/ P G) ^! v+ K) @( e" k
A:洗墙灯肯定不用单片机做吖,单片机太麻烦。# y/ @& G6 a; j8 A9 ?
Q:技术不够) }$ m3 Z# C! {
A:我们只有一款投光灯才用单片机做,不是技术的问题,主要是成本问题。单片机简单的很,有 不是什么高端的东西
6 r% c' T' b7 h: v3 {9 ?Q:外置485OK的3 G" Z" ]! Z6 m1 D$ t8 h" b. K0 o
A:把单片机说的很高深的一样
2 D8 u) V$ \5 P b6 u( F- {, ]Q:想做好难! {$ W" _9 ?- g% a0 L6 f3 k2 o- }
A:主要是成本衡量,一个UCS512DH就能搞定的洗墙灯,用什么单片机吖0 B" W9 _$ l" d* z' q- k
Q:按照你们这逻辑,一个端口可以带512条或128条
2 X+ U% a6 M4 {0 pA:是的,可以的,是一个端口最多带512个通道。
4 b+ w9 t& [. i9 MQ:不用512的IC,用这玩意纯粹浪费,一条做为一个整体就行了,一条和一条之间互动
* M+ {8 U) R A5 cA:那就做单线串行的?
+ Q6 K, K4 r9 P: KQ:不知道,甲方没给动画,也没给配置方案
( L: \! O6 F3 I K% F1 zA:我们只有120W以上的投光灯才用单片机做, q) M7 b0 f9 \ g% }6 h+ F
Q:我也不清楚,神这甲方也没说这个玩意想怎么跑,这忽然要我想起,是不是护栏管的方案,外 控的都是采用的DMX512的方案。$ E3 q5 t/ B* P" p$ {1 _. J
A:低成本风险高一点) d0 X) q1 d: L: b1 H
7 h& [) \1 u" p; N |
|