    Q:客户这是要我给他走dialux 模拟么
    * L( ^, c$ k6 `Kevin,
    / o# y1 ?( C, @, G: s& F1 s  _+ a& c- v: hCould you get me a lighting layout for the following building using your 150W UFO highbays?! w7 d8 C: y; ?. J5 P
    Area #1:  52'X57'X20 High3 w: I. Q' M5 ?4 \1 k0 e
    Area #2 52'X47'X20 High
    # o; @4 S" R" |6 L9 G6 yA:是
    . T7 T. q$ I; p( n- D: _Q:下面的尺寸是多少啊?2' between the lights and the ceiling.  It is a shop building for a farmer so it probably needs about 25-30 foot candles.  ) W* t, b2 {/ q. \, Y5 s
    A:长宽高都给了/ A! }; a" c% V* U: ]/ _
    Q:换算成dialux里面的单位是多少啊
    % N* r. C3 l% L8 oA:灯离天花2尺,要求25到30ft的烛光,1fc=10.763910417lux。
    4 H6 _0 x" D) \2 Z, P7 p+ ]Q:不懂这些
    ! h4 {0 q4 J& IA:260-310lux呗, 52'X57'X20 High   52'X47'X20 High) K( }7 ]: G3 \$ h& y( W- e) R
    Q:这两个尺寸换算成米 是多少啊
    4 O' A  J. D9 `+ o' i( e7 w, WA:大哥,你这些问题太。。。1英尺 0.3米% F+ c9 u8 B1 m, n
    Q:52' 这是52英尺 ? 不是用 52ft 来表达么
    $ ^( y/ P& D+ ?# Q, f( QA:52'' 英寸 52'英尺,这是ABC呀.Kevin,你们以前工程师对你太好了。居然尺寸你都不用记
    1 }' ~6 A1 t; |, W6 Y1 q) ~- BQ:哈哈,ABC不知道了
    4 _' Z1 L! U3 C) `A:好小的房价哟,而且才5米多高。这些都是很基本的知识,如果有业务员这样问我,肯定会被批评。: u3 E& Y4 {# M( W+ x# j5 h
    Q:6inch 8inch  10inch  2ft 4ft  这几个单位以前用的最多,确实该挨批.这么小儿科的东西也不懂1 p1 m; Y3 O! {; J. Y
    A: OKT销售的时候,是不是有产品/FAE给你们提供技术支持、8 y2 q' T( o4 g& s. }# M, y7 j
    房间:15.85x17.37x6.1米;15.85x14.33x6.1米;+ {1 k8 @& }% y4 b, T# O% V
    照度:270lx  - 323lx
    $ U5 _4 z5 Z. Z$ C( S+ J灯体下挂0.6米。
    ( B7 A1 Q* f, `0 f6 u  mQ:这要用130光效UFO 150W要多少个啊,对啊,反正我们没有要求会做这种模拟.+ W  ?1 M' O1 y$ Y' _
    A:我没装dialux,但是以我直觉,要用到120度发光。大概就1个1 \- _: S! j2 E- E
    Q: 一个就OK ?1 e% z( }+ X& w& [) M
    A:撑死,你就给他装4个,这个要模拟,ies放进去.
    7 x, V  z: [' \9 s' ]) MQ:我靠,又是一个小单) f* ~0 V! v8 {7 ^) A/ x
    A:275平方米! Q3 M" _+ y! G' e
    Q:我还以为有个不错的单子呢6 q7 q" N$ s7 T8 C' M4 J7 X/ m4 D
    A:还是可以多装点( n! ~! f9 _7 H+ A2 ]: l
    Q:给客户多装几个1 n9 Z) v# o8 B3 f( d
    A:我没dialux,你可以看暗房测试报告,有个灯具预估曲线的,也可以快速估计。但你这个客户,要给layout,也就是告知灯装哪里. @3 d# G- Y# T' V4 K2 Y6 U
    6 a/ n8 h$ q2 M7 _
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2026-7-19 11:44 , Processed in 0.049105 second(s), 26 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@toudi.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2000-2026 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.