    发表于 2018-12-30 22:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:请问国外仓库装LED工矿灯,装在11米高,大概需要多少W?(装在通道的上方,通道宽3米)像这种仓库装工矿灯,装11米高,通常需要装多少W,达到多少LUX?(客户说要达到300LUX),有专门做工矿灯的指点一下吗?. y9 C: Y4 V# q8 g1 H; p/ ]
    1 ?- p) F( p& k7 n/ J# p
    A:仓库现在就流行装linear trunking北美还是UFO多; U! c0 w. w( M8 j6 @
    Q:难道不是UFO吗?欧洲比较流行你说的那种,
    9 F( n8 `7 q4 Q, J8 F* Q- I) CA:是欧洲,做过一个标案,dhl就是类似这种,没有做成.
    , V. M2 b  t4 ^Q:问题是我们没做linear trunking,我们只有ufo和经典的,300LUX这个照度正常吗?0 B# k" y% \5 e+ T8 I% u
    A:这是标准, W; o+ }! ]& t: M7 E9 R8 v- i3 T6 A
    Q:明白,那11米的话就要250W-300W了吧?( ^* n7 P1 |9 }, Q! P1 Y' b
    A:做个Dialux模拟吧
    % b) Q8 p# i8 c5 c4 j0 ~Q:要知道宽度才能模
    + n- j+ K# t% g0 v; s9 _( W/ A/ j; ~A:3米宽过道,货架照明用linear trunking光利用率比UFO要高很多
    ! n$ q7 ^5 R1 j6 h/ S1 G3 T, jQ:专家" [; m9 O) _+ D6 m2 U
    A:不只是专家,还是linear trunking厂家
    ' H( j" W. i  \
    ; q6 w) {4 O/ _- f# u8 t4 B4 W