    Q:有没有那个大神可以做80W左右的0-10V调光驱动的   N! F2 z: q1 ~; f; Z8 e; x
    A:全世界电源厂都可以做0 x* G8 G; i2 }- q+ m4 l5 y1 o8 E
    Q:”全世界电源 “厂 是哪一家?1 R$ m6 l; W: v; y
    A:做大功率电源的厂基本都有6 z9 W6 w5 ^# ?% X( E* [
    Q:80瓦电压180到240伏的多 不能出小日本和北美 注意下
    5 }1 }/ T1 r" m! i: D6 SA:这个貌似是常识,电压表看一下就知道了,日本和北美一定要覆盖AC100-277V
    ! ~4 K8 k# F( w% t  a) PQ:国内工程用0-10V的少吧
    ) a7 f5 X3 V9 Q3 T" q' N7 f) O' @% [A:不少了,很多工程都是用0-10V的。现在都用智能系统控制了,直接整栋楼用系统控制 就用0 -10V的电源,看业主选用什么系统
    # M: _; n# J7 n- VQ:整体控制是可以用0-10V的: G( e* }! K. Q
    A:我们做过好多酒店项目都是用0-10V系统,室内灯具,还有洗墙灯,灯带全部配0-10V电源的- B% ~) t2 c+ |4 l" W& O$ g" S
    Q:酒店一般用Dali
    / V. f! p& }( s+ J- c( b, |% |A:这个看业主方的评估、项目预算! E+ \5 J( }* v