热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 1218|回复: 0

电压不稳的国家 是不是只做成宽电压就可以 浪涌跟输入电压

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-5-6 23:45
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    710

    回帖

    11万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    110380

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2018-7-16 11:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:请教各位,电压不稳的国家,是不是只做成宽电压就可以了?: x; s+ A. B% W
    A:成本不高么??0 d0 {2 \2 s3 S2 M5 r
    Q:高啊,电压不稳需要过浪涌吗?客户说他们国家电压不稳,每次灯都坏很多了! k) n( S" z& ]; {
    A:浪涌不是常规的么,印度吧,一般普通隔离电源浪涌都能过1000V
    ; c( P& a! }8 AQ:哦
    9 f) x0 k9 R' [9 F1 c: UA:非隔离方案电源浪涌基本都过不了,除非特殊定制; U9 t+ f8 t8 g1 N" P) E
    Q:实际有些浪涌应该不止1000v吧, @) M* h) n5 J
    A:分公正, 公负吧
    1 q9 `; @; H1 Y; [# k3 kQ:电压不稳,是不是必须: 宽电压+浪涌 才行? 浪涌是电源前端滤波器处理程度   跟隔离非 隔离没有关系吧
    + c0 [# N, z7 A% N8 ]# ^A:电压不稳定是指的AC输入电压,做成宽电压就可以,加压敏电阻。! ]' k  C8 d0 t. s  l" R9 @
    Q:压敏电阻 不好选择吧  不能确定范围,那浪涌对电压稳不稳也没关系吧?6 Y% b( L- N% V
    A:浪涌跟输入电压范围没有关系,浪涌就是瞬间电压升高,并且持续一定时间导致灯具故障。1 M) v, A: h/ T
    Q:就说电压不稳 总是坏
    $ _" Y- `8 b+ bA:浪涌跟电压范围没有关系,出印度一般需要做抗浪涌2.5kv
    8 M/ q* J- \4 mQ:斯里兰卡
    - T1 H* u" i% ~, |" }A:电压不稳定的情况下,会导致一定的浪涌,浪涌是电路里面的。电压不稳怎么办,做一个稳压 电路在灯具前端,不就好了,或者在驱动上加一个浪涌保护电路啊- ~7 u/ A# e  k* n) C
    Q:都是专业的,电路浪涌大的和国家发达有吗?还是得宽压+过浪涌 包险/ |9 ?$ h: K9 X( q# ?2 I9 K
    A:电压不稳定是产生浪涌,输入电压不稳定一定要做宽电压,比如印度就要做到305V
    % W( {8 g0 Z3 O$ `$ }) gQ:电压不稳是指的什么情况
    3 t8 A" h& T  C, `* H* IA:不是电压不稳产生浪涌,是指这个国家的电压白天假如220V,晚上150V,电压稳定也会产生浪 涌,电压稳不稳定和浪涌没有多少关系4 }7 \4 k) l: k3 r# g  i  |) h1 }
    Q:还是指什么,个人觉得先要把这个搞清楚。, P$ g, P3 Y: Z$ m) l1 ^
    A:国家电网干扰严重,导致电网波形变化比较大,说白了就是国家电网干扰严重。电压不稳定是 指电压有时候会超出电源的工作电压,导致电源坏掉
    % i) p, L* W& }5 ^7 E1 CQ:浪涌是指 瞬间电压很高吧  S% P1 M1 d7 ]5 ]1 @! c% q
    A:对,还是指像发电机发的电一样,灯泡一束一束的,比如我们常规设计的电源输入设计的是 100-240V,这两种情况都叫电压不稳
      o' S% |% n. k( S: L4 JQ:到底是指哪种呢+ |; b1 K! h6 ~/ ~9 n3 g
    A:但是你工作电压长期工作在超出范围,电源就可能挂掉, [+ X+ {/ ]+ V+ O& i5 \
    Q:如果是第一种,那就要做宽电压,如果是第二种,那就要抗浪涌。8 @9 ?( `7 }! C( ?" H: P" m% j- ^
    A:之后导致这个电压不稳定,瞬间导致的电压或电流过大,而对驱动电路造成的冲击,导致这些 设备处问题
    4 X: Y( w9 D/ b1 G电压一会高,一会低,会产生电网尖峰,也就是我们说的浪涌,电压不符合,这样的货也能出就 是个人问题。你们理解的浪涌是错的,电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常 会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)称为浪涌电压(或浪涌电流),是一种 瞬变干扰。最主要看电源的设计,常规抗500V-1000V浪涌就可以了,电网不稳定的地区或者国家 ,电源设计的时候把输入电压做宽就搞定了,或者针对哪个地区去做电源,比如印度的BIS认证 ,很多人都是做180-305V输入
    1 x& d8 l$ H) V% x' K) l; KQ:哦,那印度那边电路可能天天被雷劈中& D  l& N( W) x7 {& E
    A:很多大型设备旁边浪涌电压也很多,不是被雷劈中,是国家电网负荷太重,像我们国家90年代 的时候国家电网也是不稳定的,以前看电视要加一个稳压器就是这个道理。6 j' z  b' J% D* t2 Z
    Q:大型设备一般跟照明用电是分开的,影响不是很大* M) k; b8 {$ Y
    A:离的近也大,就算不在一个网里面也会有很大的干扰
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2025-10-14 08:33 , Processed in 0.086311 second(s), 26 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@lightslighting.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2001-2025 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.