    Q:请教各位,电压不稳的国家,是不是只做成宽电压就可以了?
    ' e# h0 g8 n& k7 o: nA:成本不高么??
    + [: d$ v+ ~' |Q:高啊,电压不稳需要过浪涌吗?客户说他们国家电压不稳,每次灯都坏很多了  R, f) w" S" Q; n) a
    A:浪涌不是常规的么,印度吧,一般普通隔离电源浪涌都能过1000V
    ' c) h& p9 c9 u' t3 D+ j- \4 N% dQ:哦% p1 q6 L+ h& p3 V. r/ k
    A:非隔离方案电源浪涌基本都过不了,除非特殊定制  N% F6 O4 a3 R) ?
    Q:实际有些浪涌应该不止1000v吧+ ^6 j* t; {8 p  h" D9 Q
    A:分公正, 公负吧2 K4 `' h0 b( X( @) {' h4 z
    Q:电压不稳,是不是必须: 宽电压+浪涌 才行? 浪涌是电源前端滤波器处理程度   跟隔离非 隔离没有关系吧
    / x# I8 P  G& v' |# ]A:电压不稳定是指的AC输入电压,做成宽电压就可以,加压敏电阻。. }( m9 B+ h/ i
    Q:压敏电阻 不好选择吧  不能确定范围,那浪涌对电压稳不稳也没关系吧?# a; l5 P! Z# c+ w$ j( d
    A:浪涌跟输入电压范围没有关系,浪涌就是瞬间电压升高,并且持续一定时间导致灯具故障。' ^3 r( v- W' `- h2 d3 A, ~" p
    Q:就说电压不稳 总是坏. P, y! L- X+ f* h3 r& G9 m" W& T
    A:浪涌跟电压范围没有关系,出印度一般需要做抗浪涌2.5kv
    " |4 i( z5 \3 y  p) tQ:斯里兰卡
    + l2 e: [* W8 [0 S6 fA:电压不稳定的情况下,会导致一定的浪涌,浪涌是电路里面的。电压不稳怎么办,做一个稳压 电路在灯具前端,不就好了,或者在驱动上加一个浪涌保护电路啊
    7 K) Y# \" y9 h% \* YQ:都是专业的,电路浪涌大的和国家发达有吗?还是得宽压+过浪涌 包险
    * K2 D2 j8 Z# e. t# gA:电压不稳定是产生浪涌,输入电压不稳定一定要做宽电压,比如印度就要做到305V
    5 d) }! q6 D1 JQ:电压不稳是指的什么情况. Z# E& ?( E  t
    A:不是电压不稳产生浪涌,是指这个国家的电压白天假如220V,晚上150V,电压稳定也会产生浪 涌,电压稳不稳定和浪涌没有多少关系
    : g5 m. q+ T/ J0 l2 \' cQ:还是指什么,个人觉得先要把这个搞清楚。
    - H* C4 b7 e2 b+ ]* ?A:国家电网干扰严重,导致电网波形变化比较大,说白了就是国家电网干扰严重。电压不稳定是 指电压有时候会超出电源的工作电压,导致电源坏掉
    - E5 F6 X7 M9 s" t; A( e  N, LQ:浪涌是指 瞬间电压很高吧) s" R* n5 q. J$ y% D& l* K7 N
    A:对,还是指像发电机发的电一样,灯泡一束一束的,比如我们常规设计的电源输入设计的是 100-240V,这两种情况都叫电压不稳1 t5 W) d) n9 h/ k+ i- z4 k" X& M
    Q:到底是指哪种呢4 Y5 y' @/ r3 c6 A
    A:但是你工作电压长期工作在超出范围,电源就可能挂掉
    ( X/ @2 n! l* E, UQ:如果是第一种,那就要做宽电压,如果是第二种,那就要抗浪涌。
    $ P% [0 k8 t2 x" Z+ kA:之后导致这个电压不稳定,瞬间导致的电压或电流过大,而对驱动电路造成的冲击,导致这些 设备处问题
    6 V% S: U9 h! \电压一会高,一会低,会产生电网尖峰,也就是我们说的浪涌,电压不符合,这样的货也能出就 是个人问题。你们理解的浪涌是错的,电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常 会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)称为浪涌电压(或浪涌电流),是一种 瞬变干扰。最主要看电源的设计,常规抗500V-1000V浪涌就可以了,电网不稳定的地区或者国家 ,电源设计的时候把输入电压做宽就搞定了,或者针对哪个地区去做电源,比如印度的BIS认证 ,很多人都是做180-305V输入7 a% j. s: b& R. H  H
    Q:哦,那印度那边电路可能天天被雷劈中+ a9 [* S9 g4 o+ [
    A:很多大型设备旁边浪涌电压也很多,不是被雷劈中,是国家电网负荷太重,像我们国家90年代 的时候国家电网也是不稳定的,以前看电视要加一个稳压器就是这个道理。
    4 m5 h8 b- T. s% i% R/ gQ:大型设备一般跟照明用电是分开的,影响不是很大
    9 w0 |( k3 o0 AA:离的近也大,就算不在一个网里面也会有很大的干扰