Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢
6 E5 a% c8 Q' q; J( C! L7 u5 AA:设置问题么?6 l$ f4 u5 N* Z; \* Q2 Y' d
Q:如果设置对的呢,电源坏了?
' X. J5 g$ `; @A:那要看具体的现象了
7 S4 B" ~% z" @1 n" d; R7 B" e! _Q:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的8 j: ~- p1 |: L0 N! N. I
A:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯' i2 x) m$ F6 ~; ^& Z: o, S/ T- V
Q:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚
9 c; {4 [' ]+ v" i, M/ SA:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf/ j: d6 j! M' n: @3 M2 u
; V( j+ L/ J- G5 b9 |( @
Q:谢谢,我看一下! H F) h, ^+ w: E# x; |
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
, f) b0 q3 k. ?' ^有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的& \9 U& L& n- L$ _
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢9 U% E [/ O' v7 ]0 ]
A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
; J6 u, L `! o5 j7 DQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯
+ `7 E' T; `) ?0 D- Z5 NA:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?
! D0 _/ ~$ s X: ^9 CQ:这个是孔明的?8 l8 ?- P; M6 T) K3 C
A:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,1 t2 o6 v' [$ H' [) A5 T7 R$ c
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。
% D+ Z0 s( |2 y; E NA:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的* K" ] e7 O1 N! j8 ]& W
Q:我已经发给他看了 d$ }' b4 N& ?9 M- I
A:对照着看最好; L! j! A3 I9 j% z/ v W
Q:多谢您的帮助,好人一生平安哈