Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢& O5 o* v+ Q w) n6 Z* Z
A:设置问题么?3 P4 K7 Y" Y3 e& y- h9 @0 r
Q:如果设置对的呢,电源坏了?+ v- o; `& A, b0 q3 `4 a
A:那要看具体的现象了
3 T2 s2 t& r. K0 V2 rQ:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的
7 |+ X& w- X, K' |& _! F+ |A:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯
+ \6 ?0 o. f. `2 v q1 m, eQ:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚6 s+ ~ h" A! a# S# s
A:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf* D! x! z! l' K) f! H% M
: e, a! c4 \ b' H& w" O8 Q
Q:谢谢,我看一下3 D. n% E+ i( i. t/ i2 j9 u
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
2 c! l; b: x' h) p" ?$ X6 m. a有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的- u m1 F( B4 E2 F$ V/ l9 o
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢( e5 `/ {( d, C. r0 K8 L; h
A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
2 R; u+ n. _ f. q! t5 sQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯
: x* |( r8 D7 Q) O" [0 F. n3 lA:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?
2 y( u" d/ }5 Q! ~0 N4 c: WQ:这个是孔明的?: e% f# v0 m( Q
A:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,1 d* i- |/ Y) I% N7 b/ M
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。
5 C) m% H! r# T6 K0 KA:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的
2 I9 n9 _) d) `2 e7 ?2 d6 vQ:我已经发给他看了
2 [7 C! i# K2 R6 KA:对照着看最好
$ y! H0 D$ m n& {1 XQ:多谢您的帮助,好人一生平安哈/ D6 P8 E, g- e2 j# c% D