Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢% `+ ?9 @2 |4 ?' [- Q0 ] Y
A:设置问题么?
0 y' A) A# P8 s$ k2 d8 r( E2 D CQ:如果设置对的呢,电源坏了?( q5 h' j( i$ `- d" c
A:那要看具体的现象了
7 P( ]4 \- u4 M1 Q0 d* a- K9 pQ:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的1 c- _% m0 D, [+ m; R
A:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯
2 ^6 U2 ?5 M; b a, [; pQ:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚( `& Q# S1 l5 w! z9 u) H. A" k) \
A:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf5 @2 a& l/ B7 B. ~$ Q6 r0 L
, u- b! _/ k& l# I4 U0 V# A
Q:谢谢,我看一下: S3 J7 L( q* e) O3 E
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。3 c4 t" a+ t3 O& h; D- [4 ?
有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的- S- }8 u. V9 h* }
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢9 c; i# a7 G3 V. Q! k* Y
A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
8 _) \. [; w1 ]7 N# A/ DQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯
! [9 ~$ n: X) r2 k+ E2 h" KA:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?
/ l: C: B5 Q' S3 e2 ]9 @Q:这个是孔明的?( y$ b. R6 J: Q; ]
A:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,
& v& y n8 c$ D2 pQ:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。 T" p. O# f2 q, K. t3 [ I* R
A:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的
: Y4 H/ x" {5 oQ:我已经发给他看了
& E3 M. ?' I7 o: KA:对照着看最好 m* W& d2 {2 c, A$ J
Q:多谢您的帮助,好人一生平安哈& c( _5 H; b( l1 s' v