Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢) b2 E1 }# z: Z
A:设置问题么?
0 s0 y; [+ J7 g8 O4 W9 b1 KQ:如果设置对的呢,电源坏了?$ }3 M' ?# m& D. X- j
A:那要看具体的现象了
+ E6 j! Q/ s) T- J& |0 I4 g7 g6 h) {+ n. `Q:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的
6 L1 ^8 B6 t" M2 h9 {A:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯
, u. S' a& e$ w9 \6 R; lQ:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚 n) |' A; z% C# X& o$ q
A:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf* P$ F4 `! ?: |8 O
" \9 Q+ M0 }( D& g* u
Q:谢谢,我看一下
; Z& T* U. W1 L/ c. \A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
" o, `" w* S* d7 ^! c! ~& v# N$ k9 a有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的5 i0 T7 v0 }4 _1 @+ G
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢% |: \% v# d }/ y# ?
A:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
- F6 O8 G; I9 _& k. A$ iQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯
9 `# U' k# S# ], TA:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?2 b- B: y% C* S7 W
Q:这个是孔明的?2 T0 ~. M8 G- ]* v: U
A:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,5 g; {: K, R7 X+ K' S
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。& ?: ?( M0 [4 V9 j+ Z& _3 R
A:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的
5 X+ n8 r/ E6 o% j) T2 X0 @7 yQ:我已经发给他看了. L6 p/ e. G. r
A:对照着看最好) M; m8 D$ o8 m/ a* t9 r, K
Q:多谢您的帮助,好人一生平安哈- h% R% L' M) R* m