Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢7 `, r" C1 x9 V* T$ T6 p7 g6 x
A:设置问题么?
' z5 g/ }% ~' X/ A0 @Q:如果设置对的呢,电源坏了?
, Y+ s9 w" E8 {3 B: WA:那要看具体的现象了
! r8 q8 |- O0 ~: W( X9 X7 n. ^Q:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的
9 w4 {3 P. F7 s' q0 j6 YA:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯
5 K5 b8 ~6 [ ^Q:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚8 D. N, E6 C: j, O9 K, b& a
A:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf
: w) j3 k7 q6 T" v: L
. _- g( [* I% j- s: dQ:谢谢,我看一下
4 Z: O1 p9 d3 F9 j) a) sA:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
5 M: U, v( a w" `6 W1 V有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的
4 h( S% F$ K9 c+ ]9 wQ:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢
G* d% Q6 r/ j: j& EA:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
% N. X" v: W) t" l2 I4 ?Q:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯
( Z' D& H+ v X% W0 vA:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?
+ K. A9 j8 o6 r" {. j' _/ L/ uQ:这个是孔明的?
8 d' Y' h: h! K3 w. SA:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,
& k! v+ C0 @0 I8 n) \2 W2 o5 G" FQ:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。
, K4 j- o" W/ z! g& [, p8 u2 j. v' eA:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的, f' }& S5 h/ |1 J& b1 T5 p+ t# G
Q:我已经发给他看了
# ?/ H! j, M8 e0 i/ H2 F$ fA:对照着看最好
4 Y. C3 f2 [& QQ:多谢您的帮助,好人一生平安哈