热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 2024|回复: 0

一个体育馆 长x宽x高 为 95x35x10米 地面平均照度500lx 工矿灯

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-3-2 07:19
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    712

    回帖

    11万

    积分

    管理员

    积分
    111675

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2016-10-21 23:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:一个体育馆 长x宽x高 为 95x35x10米,地面平均照度500lx
    3 }$ l* E/ |0 s/ n' K1 _! a大概要用几瓦的工矿灯0 v  l5 w( q) H! M- a  i
    A:大工程,500LUX? 看来是专业体育馆了,不过超频三的工程说 300LUX 对于专业的运动场来说已经够了。% A4 m2 }) D' ^2 F: [
    Q:而且他在邮件里强调了 URG小于22,这个有什么讲究吗。
    " x- V" i- [3 y' I' J) S% ?A:防眩光,用 超频 有磨砂的。
    ' O4 H. h3 O% a; c2 mQ:经常看到面板灯URG小于19的, c& P6 _( M7 t0 _
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2026-5-10 09:42 , Processed in 0.059254 second(s), 25 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@toudi.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2000-2026 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.