Q:请问灯在风机开启的时候,关灯的瞬间会闪,30kw风机,灯和风机线路是分开的。风机不开,关灯不会闪,风机运行时,关灯会闪。客户意思说这灯质量有问题,这是什么原因?有办法解决没?1 _. @( U+ _2 |3 J+ s3 F* a& B

1 X2 P8 Q3 k3 p0 K% @! H6 EA:强电网干扰,虽然是两个线路,但是公用的是一个主的配电箱。造成支路干扰
: r+ O0 M1 ^, ]5 xQ:谢谢,有什么解决办法吗?
4 n+ Y/ t: T' l$ n8 |A:这只能换电源啊,更换成抗干扰,扛雷击的驱动电源,或者是要他分开两路来装,或者要客户装一个稳压器
0 O2 m' @, V. `, y: t2 RQ:我说了装稳压器。换电源估计他们不会接受。应该不是灯的问题吧1 }& C& G! n# U3 i$ n
A:你电源输入端 , 有没有压敏电阻 , 大概 471 的 (470V 保护的),我们用在紧急照明灯上 , 一定要装 , 不然是有问题的。那这就扯淡了,做之前也没问问现场的情况吗,只能要他整改线路,单独走一路线过来,别和那个是一个线路,可能是灯和风机的开关共用了一根火线导致的。! q: O4 W9 h! h2 t2 Y
Q:没有问电的问题。只管亮度了。. ^; M+ b* D) f1 u, X' R
A:所以目前要他整改线路5 h# q) m0 H/ t& s9 l
Q:就这款莱福德电源,窄压的。# J/ A4 s# q! P6 E; G7 `0 e
A:我办公室的风扇和显示器插在一根线上,关风扇时,显示时也会灭一下。灯的火线和不要和风机的开关共用火线。风机是感性容抗,启动拉电压。你问下莱福德建议你怎么搞法,可以外加一些小东西来搞定的。去德国电源没认证吗?
1 [' b. q, n4 d! D8 Y; zQ:不认识莱福德,这灯是深圳的供应商做的。
1 r" H$ L' g4 `$ Y2 Y. JA:那你供应商是啥意思,让供应商找下他们一起解决下了。& I1 |5 Z' c/ I1 G3 z5 T% w
Q:供应商说灯没有问题,都会闪,是现场电压不稳,也是说让加稳压器
7 M f4 Z1 K# K8 ^; ~$ iA:一般来说,大功率的感性负载(电机类)设备要单独处理,不然很影响其他的电器的* S0 i# E6 ?0 l
Q:灯是我卖的,我肯定也是站在灯这一边的,就是解释不清楚原因。也不知道会不会长期这样对灯有伤害. Z6 x7 A2 B9 I7 R2 w
A:最简单的方案就是你的灯饰产品,单独拉一路主线去走,不要和那个其他的玩意一起走电或是出于同一个回路当中就可以了。
2 S* ?$ g. H: v BQ:好,谢谢" G v2 \, [- e `" S
A:电磁干扰吧
7 s4 _, n, J; S8 T) n8 YQ:不知道啊,客户就说灯的问题。供应商说灯都这样 $ O/ f: ]+ [0 G
A:还有一种可能 开风机时现场有震动么
7 m8 Q" q/ b5 @% g) X
7 @6 Q# E2 s3 u) s) G" |3 p0 D( I |
|