Q:请问灯在风机开启的时候,关灯的瞬间会闪,30kw风机,灯和风机线路是分开的。风机不开,关灯不会闪,风机运行时,关灯会闪。客户意思说这灯质量有问题,这是什么原因?有办法解决没?; j) t8 C# v4 S& [8 D

7 W3 n2 l4 S+ B9 rA:强电网干扰,虽然是两个线路,但是公用的是一个主的配电箱。造成支路干扰
0 D9 v! y) p$ R$ q1 L+ VQ:谢谢,有什么解决办法吗?
& s/ d/ w; }1 M7 {7 ^! ?A:这只能换电源啊,更换成抗干扰,扛雷击的驱动电源,或者是要他分开两路来装,或者要客户装一个稳压器
V8 U5 q3 G' a3 y; A6 e, y' D {Q:我说了装稳压器。换电源估计他们不会接受。应该不是灯的问题吧 s3 ]' V; K: y* {
A:你电源输入端 , 有没有压敏电阻 , 大概 471 的 (470V 保护的),我们用在紧急照明灯上 , 一定要装 , 不然是有问题的。那这就扯淡了,做之前也没问问现场的情况吗,只能要他整改线路,单独走一路线过来,别和那个是一个线路,可能是灯和风机的开关共用了一根火线导致的。) {/ s; Y: c# j7 y, P9 g! H
Q:没有问电的问题。只管亮度了。7 t( y1 W* v/ h- w; }7 r, J& ~
A:所以目前要他整改线路
5 y; Q7 A$ F- _ E' kQ:就这款莱福德电源,窄压的。/ g. v/ x% U; E! z8 n( B$ }8 K
A:我办公室的风扇和显示器插在一根线上,关风扇时,显示时也会灭一下。灯的火线和不要和风机的开关共用火线。风机是感性容抗,启动拉电压。你问下莱福德建议你怎么搞法,可以外加一些小东西来搞定的。去德国电源没认证吗?; L; [0 N% D4 Q3 Z% G
Q:不认识莱福德,这灯是深圳的供应商做的。
+ M$ s+ B& X5 T! mA:那你供应商是啥意思,让供应商找下他们一起解决下了。
4 F7 a% ]* F* g# xQ:供应商说灯没有问题,都会闪,是现场电压不稳,也是说让加稳压器. O+ l. n: F5 B! J2 R" q$ A
A:一般来说,大功率的感性负载(电机类)设备要单独处理,不然很影响其他的电器的/ X" d4 I$ ^) B7 _4 X: I8 J
Q:灯是我卖的,我肯定也是站在灯这一边的,就是解释不清楚原因。也不知道会不会长期这样对灯有伤害
0 g! A* D5 l2 o( l% g' gA:最简单的方案就是你的灯饰产品,单独拉一路主线去走,不要和那个其他的玩意一起走电或是出于同一个回路当中就可以了。* Z" h$ x; ~9 n. ~- r' c
Q:好,谢谢% U$ W4 }6 A$ o6 p5 P
A:电磁干扰吧
% j5 b- @. W c5 Q% i, x/ h. fQ:不知道啊,客户就说灯的问题。供应商说灯都这样
; \3 @/ J9 O& F1 ?A:还有一种可能 开风机时现场有震动么
. |1 L$ V9 t! K/ ^' h
$ n- Q( ^7 _4 r) L& m, L |
|