Q:请问灯在风机开启的时候,关灯的瞬间会闪,30kw风机,灯和风机线路是分开的。风机不开,关灯不会闪,风机运行时,关灯会闪。客户意思说这灯质量有问题,这是什么原因?有办法解决没?! B! ]! P# R8 f5 m# E
2 D. ?4 x) p: o4 C. x3 O
A:强电网干扰,虽然是两个线路,但是公用的是一个主的配电箱。造成支路干扰
4 Z! e/ v- B9 ^1 W0 iQ:谢谢,有什么解决办法吗?
+ x% t" a1 G! _: nA:这只能换电源啊,更换成抗干扰,扛雷击的驱动电源,或者是要他分开两路来装,或者要客户装一个稳压器% t8 Z! p9 `8 t8 c2 K
Q:我说了装稳压器。换电源估计他们不会接受。应该不是灯的问题吧
: U0 P8 O* q9 W' M- [: @7 OA:你电源输入端 , 有没有压敏电阻 , 大概 471 的 (470V 保护的),我们用在紧急照明灯上 , 一定要装 , 不然是有问题的。那这就扯淡了,做之前也没问问现场的情况吗,只能要他整改线路,单独走一路线过来,别和那个是一个线路,可能是灯和风机的开关共用了一根火线导致的。
( C9 \2 {0 ~5 B3 u$ [Q:没有问电的问题。只管亮度了。
3 m4 i5 e( u7 D$ i0 Z8 H& m" OA:所以目前要他整改线路
6 Z q6 v( N z7 D/ LQ:就这款莱福德电源,窄压的。$ A) ]: w2 u+ H; ]& Z
A:我办公室的风扇和显示器插在一根线上,关风扇时,显示时也会灭一下。灯的火线和不要和风机的开关共用火线。风机是感性容抗,启动拉电压。你问下莱福德建议你怎么搞法,可以外加一些小东西来搞定的。去德国电源没认证吗?& H# ?0 g5 {* Z+ u# m, d+ }
Q:不认识莱福德,这灯是深圳的供应商做的。
9 a# |* o3 ?6 a7 | Q& ?" N IA:那你供应商是啥意思,让供应商找下他们一起解决下了。
4 V7 ]. x Y0 O+ lQ:供应商说灯没有问题,都会闪,是现场电压不稳,也是说让加稳压器
9 H- `4 E: a- |8 g4 n% nA:一般来说,大功率的感性负载(电机类)设备要单独处理,不然很影响其他的电器的5 A: a- }: m3 I5 X9 ?7 v: ]
Q:灯是我卖的,我肯定也是站在灯这一边的,就是解释不清楚原因。也不知道会不会长期这样对灯有伤害3 P0 x, Y: W$ L/ @* j4 f9 l& f
A:最简单的方案就是你的灯饰产品,单独拉一路主线去走,不要和那个其他的玩意一起走电或是出于同一个回路当中就可以了。. u) W- W- v% w( y8 m
Q:好,谢谢
- Z* ^- P1 H: k& d4 N- xA:电磁干扰吧
% F6 G0 f8 K: q& _/ ~Q:不知道啊,客户就说灯的问题。供应商说灯都这样
$ V( J. \# Y$ `( C# F) n7 Z0 C! EA:还有一种可能 开风机时现场有震动么 A% Q4 o6 m' T8 N
, G( J4 u# b M
|
|