热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
查看: 2309|回复: 0

客户这是要我给他走dialux 模拟么 换算成dialux里面的单位多少

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-5-6 23:45
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    3万

    主题

    710

    回帖

    11万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    110390

    最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

    QQ
    发表于 2019-7-22 00:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:客户这是要我给他走dialux 模拟么, R5 M' V) e( I: i: O9 i4 K) [
    Kevin,8 r6 g; K0 `/ r
    Could you get me a lighting layout for the following building using your 150W UFO highbays?% ^2 V7 l, S# ?) Y
    Area #1:  52'X57'X20 High
    " J% e+ R4 B. cArea #2 52'X47'X20 High% n7 y5 p- y4 x1 ^- }
    A:是
    " q$ T9 L1 J8 V+ K- X$ w0 b4 OQ:下面的尺寸是多少啊?2' between the lights and the ceiling.  It is a shop building for a farmer so it probably needs about 25-30 foot candles.  1 t& U, w& @. p4 ?! O
    A:长宽高都给了- t) c0 n! R# J6 b( x
    Q:换算成dialux里面的单位是多少啊
    . O  O% n/ a% P3 o2 iA:灯离天花2尺,要求25到30ft的烛光,1fc=10.763910417lux。3 {0 f0 F  b5 Y+ G! f
    Q:不懂这些  f! R" F6 @! L3 L' n, O) K4 ~4 i8 ~
    A:260-310lux呗, 52'X57'X20 High   52'X47'X20 High
    3 F2 s  Z/ c0 m) H$ h1 |. ^Q:这两个尺寸换算成米 是多少啊/ M' n3 T; b3 L0 W/ I) _1 |
    A:大哥,你这些问题太。。。1英尺 0.3米3 f6 z( _+ [' S
    Q:52' 这是52英尺 ? 不是用 52ft 来表达么5 `  Z! L- U$ S1 }* r/ R
    A:52'' 英寸 52'英尺,这是ABC呀.Kevin,你们以前工程师对你太好了。居然尺寸你都不用记2 M& u* V7 P# K; x9 G! [, d% i6 {
    Q:哈哈,ABC不知道了$ E1 U  \. r5 \( H$ h$ o- H- l1 g
    A:好小的房价哟,而且才5米多高。这些都是很基本的知识,如果有业务员这样问我,肯定会被批评。
      a8 [9 N- f1 X( p) y# m4 sQ:6inch 8inch  10inch  2ft 4ft  这几个单位以前用的最多,确实该挨批.这么小儿科的东西也不懂) {' e' W# A9 S, T
    A: OKT销售的时候,是不是有产品/FAE给你们提供技术支持、$ K* R0 d9 ^5 O# g
    房间:15.85x17.37x6.1米;15.85x14.33x6.1米;' ]3 J8 _, a$ O0 q- \
    照度:270lx  - 323lx4 l: ?0 x" x6 C
    灯体下挂0.6米。
    : b  q7 m, m7 DQ:这要用130光效UFO 150W要多少个啊,对啊,反正我们没有要求会做这种模拟.& T2 {1 z! I7 @( A+ Q
    A:我没装dialux,但是以我直觉,要用到120度发光。大概就1个
    $ i# ^: {9 W4 ]8 R7 L. XQ: 一个就OK ?4 a: x" v8 i+ l' J  K) j
    A:撑死,你就给他装4个,这个要模拟,ies放进去.
    ' U) L- I% e: U. lQ:我靠,又是一个小单8 ~8 U2 G$ n& Z/ T( |
    A:275平方米
    - d; _3 ]/ o  F# s$ b0 dQ:我还以为有个不错的单子呢6 C9 C0 z- N. ]8 J3 ?
    A:还是可以多装点/ d6 \; _; c' {8 K1 Z) N
    Q:给客户多装几个5 e+ {/ e  H/ b* U6 x
    A:我没dialux,你可以看暗房测试报告,有个灯具预估曲线的,也可以快速估计。但你这个客户,要给layout,也就是告知灯装哪里
    0 `6 K1 _6 N- z8 D9 S/ r
    * _% L3 I3 S' A
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2025-11-27 02:16 , Processed in 0.055428 second(s), 26 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@lightslighting.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2001-2025 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.