Q:谁知道,如果用DALI控制系统,一部分灯能亮一部分不能亮是什么原因呢3 t1 X8 H- q2 l, O% I7 p2 L3 t
A:设置问题么?
1 n/ x8 w' o1 \5 fQ:如果设置对的呢,电源坏了?
# T$ P' s: l! F5 a% bA:那要看具体的现象了# f, m5 [- \& M# q( N! d5 m/ t
Q:但是灯不用dali控制的话,当成普通的灯来用是可以亮的, U+ _$ C$ N; }$ t6 K" w% ^1 w# B
A:看不亮的是一直不亮还是怎么,可能是控制单元在寻址的时候出问题了,总共多少个灯
; h9 \, l/ ~4 A5 b5 }Q:只是客户反馈一个这个问题,具体情况没有完全搞清楚
1 J2 b# T! r0 ^- r8 h6 K6 mA:什么意思?https://www.helvar.com/media/filer_public/3e/d3/3ed337dd-7990-4d5c-8ea3- dad0d4aac429/helvar_dali_help_and_troubleshooting.pdf* K/ S% k7 p4 L! |
/ m# W6 E! x5 O: a
Q:谢谢,我看一下$ x& B' f0 m6 u% G/ H. n
A:应该是设置问题,看一下不亮的灯是没寻到址还是场景或组参数设置的问题;如果不是设置问题,有可 能电源DALI部分配置有问题,不过这种情况应该不太可能,电源厂出厂前应该都是测过的。
! i9 V& y7 p( O3 g; ^" x/ u有可能是出了最简单的问题,灯的数量多了,反正如果是老外的话,很多问题其实都是很基础的, C& U3 {5 v: @2 S2 f* I6 J& Q! u7 [
Q:我用的是明伟ELG-DA款的,之前客户用可能都没遇到问题,会不会真的接多了呢
8 y% @$ C! v4 c2 r! O+ i" Y/ _- IA:1个电源配多个灯?你出厂没点灯吗?
# K M5 }' t* r jQ:出厂点亮没有测dali啊,一个电源一个灯啊,我是工矿灯# q8 z. r+ M9 g- P s. H
A:出厂肯定要测试dali,没接DALI能不能点亮呢?+ b; t$ X# H7 G8 M3 V+ G, K3 ^
Q:这个是孔明的?
# L* t9 p( j" o# Q) r! q; \A:那应该不是灯多的问题,检查一下接线和参数设置,另外一个主机最多只能接到64个灯哦,也就是说 一个主机最多只提供64个地址,超过了是分配不了地址的,也就没有信号了。你直接给他发一个DALI的 troubleshooting,一般来讲,数量超过了这个的可能性比较大,其他的设置啊,寻址啊这些可能性都 比较小,而寻址这个也在数量超过了64之后会出现,,% z# Z+ Z% D$ M, W& @$ ~
Q:用DALI的客户,基本的信息应该是了解的吧?我想,再者,主机说明书应该会有说明这个基本问题吧。3 ]& \2 q; S+ ~& ^
A:那不一定,都把老外想得太聪明了。你还是给他发troubleshooting吧,这样单方面去想到底是哪儿 出的问题是想不出来的
& b( D+ C3 m& p( EQ:我已经发给他看了
+ T$ { t6 q: l* \* r6 p8 K" c+ _A:对照着看最好
+ W. J6 y( ?% q. SQ:多谢您的帮助,好人一生平安哈