Q:终于知道为什么明纬电源的ELG 0-10V调光不能正常调光了
* p# c v' Y0 o; Z% H: RA:为啥6 _: o$ Q3 l! }! @9 ]5 d/ r
Q:调光要用调光的驱动啊' I: V& \! W r7 A
A: ELG不是有三合一的吗?! c" M, U; K6 E" _8 H0 l: c- c% B
Q:客人是要做90W的路灯,但是明伟没有这个瓦数的,所以我们就用了150W的电源去调到90W,如果是用150话 的电源做150W的路灯,调光没有问题,但是我们是调到90W去用,所以他只能0-6V是可以调,6-10V是不行的
. u9 s( o/ E5 C& K) ^A:0-10v,pwm,rx三合一,不是有100瓦的电源吗?0 r/ e, U( S4 J' N$ I
Q:150W 打6折就是90W,所以只能调到6V
A+ Q( B7 y3 U9 Q2 e& i# DA: ELG-150-48B,我记得是B类
7 S' M+ }, \% p0 r$ O1 G7 S
; N2 z- b3 U' uQ:问过其他电源,例如MOSO是不会这样的,松盛也不会这样。
+ i/ l5 F( Z' h& d6 ]A:会不会你的客户用的电压是110V?
, s7 E1 ?: x, s5 }# ]Q:不是
3 ]! S# i: s I- i: E) xA:有100瓦的啊!干嘛不用100瓦的呢?
( q' k* p2 y) YQ:是220V的,当时没货,所以我们被逼用150W的去做
; m3 N$ I* `, c0 i/ X1 t* a' s( OA:任性8 M2 @# e6 F' Q- C6 R# N$ H# \" j
Q:不是,我们也有用100W的去做90W,最后是0-9V是可以调,9-10V是调不了% v k! z/ ]$ h. ^" Z! s0 A3 x
A:150瓦贵很多啊) O% h: A7 v( l% ^3 q! x
Q:所以日后大家用0-10V的调光 就要认真测试好了
# C" T0 q( A; ~! R4 H! hA:就说明你利润高,不然谁会亏着做,当然产品质量好利润才高,不然别想了。; f) j" I& p% b1 t: k
Q:没差多少钱,150W就是贵10来块。9 i4 P% X: e+ E! a
A:我去。就是贵10来块。好轻松啊
3 l# u" [9 l! L4 a7 j' h- o" s# c7 TQ:几百块的路灯$ x- h2 {0 f& [: X
A:我们1块钱利润就笑了9 S8 |4 n& k. Z7 A8 X& |7 v
Q:10来块是什么,这款路灯是要拿防光污染的认证的,能便宜吗,这个是大项目来的。难道小赚10来块都不行
+ C- `4 S, e6 A. t j4 X" ]A:用ELG,就要看客户电压,110V会有问题。
* F6 w) o- U+ V* L8 tQ:而且我们情愿小赚也要做好质量做好服务1 U. n2 C+ b q- T7 O: g
A:开玩笑的。别激动
5 o; F' H8 D* z( u. G; EQ:220V现在就是不好,所以我才在这里提醒大家
0 o: m; W" a5 CA:这是我们用钱换回来的经验,我没有出过B类。只出过DA
* j9 B! r# b$ F# J' XQ:还有血汗。。
" n4 Q2 y) H0 O+ L$ VA:我为啥知道B类,是以前供应商把我的电源配错了。我验货的时候发现配错电源。幸好我有每个单都要验货 的习惯。# ], s: O( Y2 q# L8 e; _2 S
|
|