    Q:客户问:Regarding fuse: These lamps will be installed in a new building. As you know there will be many fuses for different purposes like machinery, heating and illumination and more.: Z2 [3 k, e$ N& O; z
    Our customer must know immediately what fuse they need for 11 linear-lights of 60W each. 6 T  y" E# b% v$ n4 ?& Z0 |/ l
    Hope you may understand, please ask your engineer, they will understand.
    0 T5 f: [" Y: l" H. [4 DIt’s necessary that you really test it real, not only on paper!!! Please ask your technician, he will understand the problem of “inrush-current”
    4 |* z1 c  X& R4 x关于保险丝,这些灯具将被安装在一个新的大厦,有很多不同目的的保险丝,例如机器,加热,照明等等等等( x$ z/ \* m5 t" G
    我们的客户必须知道11个60W线性灯用的是什么保险丝8 B+ c( z& g; E) E/ C+ ~
    有必要做测试证实他是真是的,不仅仅是书面上的,问下你们工程,他们会知道浪涌的问题% E0 P3 b. {% S! a% E
    求解.$ V( b( v. b/ E8 V/ o+ D' w
    A:感觉就是照明线路保险丝规格要求吧!
    ) W% z4 ^" q' m, i5 BQ:需要怎么计算出来啊
    4 D* J3 B9 t2 }. b" N/ z2 y* @$ G. vA:比如太细,电流串60瓦10个太大,就烧了,问你们工程师算下电流,还有保险丝的承受电流吧,感觉大学宿舍的电工最懂这个了。看总闸负载,然后在负载范围内在灯上加保险丝。
    8 u& }0 ?  Z9 F( P+ z) S: I% {6 y5 SQ:一开热得快就跳闸
    % S$ U; M8 U% A2 a. WA:也就是当保险丝烧断,总闸不跳闸,而是就那个的不亮而已。这个东西,做电源的人应该都懂呀5 W; Q6 E% D8 F* c7 ?- p: E8 d+ r
    Q:这个问题纠缠了我一个月5 H. [' A" s( [: h) K* e
    A:上次我一个朋友,出给香港,一个灯挂了,结果把总闸弄跳闸了
    , z9 g3 I! d' c' t* \* v+ d* s$ iQ:那个是保险丝没有熔断9 b- \% S9 F6 J
    A:然后客户跑来这里要处理方案
    5 S4 b, F- X1 T& P# L5 f( lQ:用大了
    ) D$ B0 H& ?  i& E9 KA:然后我给他解决了,就是按这样处理的。还做了模拟给他看。
    + D6 I6 D/ z6 w5 v- T, t  `( S# MQ:负载不会跳总闸吧9 y/ @; S5 i7 [8 r2 _
    A:电源前段哪里短路或者烧了,客户装的保险丝没有熔断,结果就跳总闸了,这个是典型的保险丝用的规格不对。, I' m. c9 H/ a5 b: Z4 U
    Q:是保险丝太大?
    / B' B: _/ ~$ ?& b, }A:亲,是原来的电源没用保险丝,然后,是我算了个大小合适的保险丝给他解决。明白不
    0 Y: o" k- X1 D  uQ:卧槽,电源竟然没有保险丝。。。。6 U# i1 ?( G& p  J. g0 F! r
    A:不装保险丝的电源到处都有
    , E7 L2 l; R. {6 d) w/ K, Q) x; yQ:好危险哦,这个我真没有看到过.至少要有个电阻做保险吖
    0 n- G0 d& Z) ^* k% NA:电阻和保险丝对等吗; @. ]/ C( P- \! G
    Q:最垃圾的充电器有见过,1块多的充电器
    # ^- t# d' Z. SA:你不知道电阻可以做保险丝用么,低端的电源很多都是用的电阻做保险丝用。效果差不多,但是过认证的保险丝是管控元件。8 q7 g4 h9 w7 E# a" F7 w3 ]

    2 q' S& z8 x7 y7 l
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

    GMT+8, 2026-2-5 09:38 , Processed in 0.123753 second(s), 30 queries , Gzip On.

    LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

    如有侵权或其他问题,请联系我们.论坛服务:info@lightslighting.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

    ©2001-2025 LEDPAN版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.