    Q:请教各位大神一个问题,LED玉米灯灯装上两分钟左右就开始闪烁会有哪方面的问题呢?求解,感激不尽+ ]- d( e+ H  H9 M2 n
    A: 电源散热问题,比如IC的温度高了。2 m) M/ a7 C# s
    Q:电源散热的问题而已?有其它方面的吗
    $ H1 x: O- R9 B2 X# K0 gA:有些元器件的温度高了,他们就有保护,就不工作了,等一会儿就温度下来了,就又还是工作。所以这样
    6 W. P) i' ?1 V! ?) y6 m7 p2 xQ:是新的灯哦,有的只是装上十几秒也开始闪烁. w) X; i2 C- u: `; o
    A:一般来说,应该是IC那里,是的,点亮时候不闪,过一会儿再闪。
    9 h5 O( t# D& @6 [9 F( j' KQ:点了十几秒后会后,温度这么快上升是不是有点不符合呢
    " S0 Z/ C0 l4 k  WA:你可以测一下温度。
    . m3 I0 `3 ?  y8 \! i" j: L我自己侧过,就是一个电源的IC,电源用比较大W数的灯时候,温度会上升到90多度,然后就开始这样。
    & g1 C1 p; `3 Q: y0 K* N5 y当负载的功率小些,就不会' _+ i0 \; `, c
    Q:测不到,灯在国外,30瓦的灯。
    ' g2 M$ T; ]" h1 M& q% z' oA:你这里还有灯就可以自己试试,估计电源功率不够。之前我见过我们自己的有过很严重的频闪,理由是驱动 有问题或者是电网有问题。就是超负载了. e' F, F( s0 ]( d2 {. I- w8 c( K$ K
    Q:不是所有的灯都会,个别
    ; L9 Z( P. T9 VA:也可能是那几个灯的电源散热环境不好啊7 u! b! I# m8 E. A3 I3 t7 }
    Q:还有一个就是客户买了灯去装会闪烁,可拿到我们这里又不会闪了 宽压的3 B' G4 n, f  t: w
    A:全段无频闪,待机功耗低于0.5w,push+1一10V调光电源,DaIi驱动。频闪和闪烁不一样
    5 k. J9 A5 @: }. G# T. z6 rQ:电源散热环境不好是指?, W! o  t9 Q1 ~0 [
    A:比如不通风之类的,外环境温度高之类的+ s% Q+ U$ {% T
    Q:什么灯具' s1 O1 D% }+ H# g' C
    A: LED玉米灯/ u/ f7 z1 ?+ j+ n1 N
    Q:会不会灯的绝缘层压到什么地方了.' S/ P0 T, H# G0 a8 S
    A:客户点了十几秒开始闪2 X2 I& m) c9 }/ Y& q9 e
    Q:比如电源,你给它裸露和包裹了胶纸
    3 N) k" }+ l; R' VA:个别会而已哦,包裹了胶纸不是散不了热。3 l' Q+ F/ u5 X1 n6 ~0 P! h
    Q:这没不可能的,我们的电源是装在灯头下面这里的,有裸露吧,这样算的话7 @# \( @* ^! k$ E, n, Q
    A:灰常可能就是电源的环境散热不好。稳定产品就是工艺问题.批量还是咋地,
    3 p( T9 x+ M( v! ]; |) [  xQ:批量. [9 \8 A& w9 o4 O) I' v
    A:那自己去想象吧,外置电源盒都需要有通风孔吧?/ g* L7 i9 a$ ~$ T7 Z6 g1 y" d/ y
    这也是为了电源散热
    8 k/ [# L3 z! [* {4 NQ:这样的  F2 _8 U- e- ^( N3 J8 j( O7 Y# V

      Z' m  s7 J1 x8 w1 l( N8 q- b2 K8 H
    A:做多少W0 z# F# T: u& I; e( n% X
    Q:6瓦到60瓦
    : J8 c1 T- F4 k. QA:这结构做60w,出厂就欧了! X" Q* V/ r( S
    Q:求解,现在这个问题很困扰 ) O2 h- c2 A$ u5 _5 N
    A:大W的玉米灯电源,需要有散热器,甚至要灌胶了- U! F* {- @7 i1 z6 }
    Q:用风冷可行% B( x+ w/ |* r9 h, R
    A:电源直接加在散热器上吗
    " H9 [/ C  C& ?1 _( ?Q:是的,然后打螺丝7 O! o. M' M5 J" ?
    A:风冷也要环境不密封啊,这结构 不好吧,不行。温度在120度这电源直接不正常工作,电源天天烤火炉。+ m: S3 d) t1 N2 s6 z$ Z. ~: r
    Q:120度 整体散热测了也就60多度" M, P1 ^0 K  u2 M. _& n
    A:人在热天都不能穿多衣服,受不了。电源也是。我测过,电源裸露和包裹高温胶纸,是不一样的。
    ; `1 L; _2 f0 N8 ?% {不包不闪,包了就闪。
    ) L* U+ V) Q7 m* [& QQ:包裹高温胶纸,我们没有包
    ; N- U" l- W5 |& xA:不只是胶纸可以保温
    8 D4 N% f* s, iQ:不通风的环境都可以4 E# s1 ]( M4 V$ Q
    A:不通风 可以的 但讲一个热容量,壳太过小 容量不够,很多问题随之而来
      q4 @3 ?+ A# [Q:是装上去十几秒后不亮,出厂是亮的。装在车库里# E& H$ H3 u8 Q1 k
    A:因为你的热发散速度 小于热源产生速度,就造成热累积,一个一个因素去排除嘛。老化时间短 也容易出问 题 问题也在电源身上 比较多,
    ! L. J7 _* n1 n3 E: g0 fQ:我再想问 这是个别问题还是大面积* E0 a" [& U. s6 A% Z" B) W
    A:唉,说多了。9 y9 Z4 v. P- L  ]
    总的还是你们出货前就没测过这个灯有这样的问题。这一批货 或样本数量多少,坏机 数量多少,老化两天算 短不。元件运输 过程中 变压器 反馈那根小线松也有问题的,这都不好说。6 G7 @: i) f5 D3 y
    Q:个别,百分之三左右
    + Z, B& B9 D" t) d4 b9 mA:我的150W的电源就因为变压器没给固定 松动 出了问题的。百分之三,不是个别了。那就极有可能是元件问 题,因为别的没问题嘛 同样的应用环境 灯壳 等
    3 F; f8 h' D. q  tQ:元件哪个有问题呢
    . n( g8 y9 b6 [A:出货前全检过没问题的
    % V$ ~# E1 `: u2 m' d0 A$ iQ:是的/ F6 u1 F" t+ [% D. _) I
    A:我认为会存在运输过程振动,百分之三,可以说是严重了,还个别哦
    & i" V4 c; X- L- v( {9 \( LQ:我认为会存在运输过程振动   跟我想得一样" {8 G9 w1 [* z0 e+ i
    A:还算严重 一般良率达98%。实际拿回来分析下,这个有很多原因的,散热只是一方面。9 o6 D5 w2 n  i, O2 n6 Y
    Q:在国外拿不回来关键是. V( _9 z  Q+ n$ j) F" f# o7 e! G
    A:使用环境模拟下看看最好,那你就模拟使用环境测试你手里的吧。) W  [- S& Y+ ?
    Q:现在不是使用环境的问题哦,是客户装上去才十几秒就闪
    ) l! z+ F" y3 \7 w9 K2 @+ R) dA: ic保护,变压器虚汗,线路虚汗假焊,周围有强磁场干扰等等都会影响, Q; d8 y5 J0 x. X- [+ y
    Q:就是装在有灯罩的,没密封车库里' O) v) o' I1 {" W2 q# U8 J3 X; q
    A:你说这些都不是重点
    5 H. j9 V# N: l' }8 \/ HQ:重点在哪
    , c: U5 Q) ~; Y6 W2 wA:还有个问题,客户是用多少V的电压去点的,是不是你们的使用电压,密封的情况下,里面温度很高的。之 后你的这个产品的点温是多少
    ' i. z$ x4 q" {7 |% p" k8 pQ:我们的是宽电压的; q2 m) I- m/ b& D! i( X  w1 ~
    A:测试过,高低压冲击过,你是灯具外部温度还是内部温度?
    % W( w& `# ~( E! i$ g1 i$ AQ:散热体里面
    ' D; D$ r+ L. H; z' I9 f# }A: ok,我之前遇到过VCC电容有问题的
    6 {2 H6 t4 r: K, z; c/ k% T8 W# @: BQ: VCC电容有问题这个我也测过/ @. |! j! F; B3 D3 p. I5 c  i
    A:方便的话把你的板寄一个给我,我要我这工程分析下,是不是设计缺陷或产品本身缺陷。0 v1 J6 \) T+ m
    Q:现在很困扰
    9 a, q; j3 Y; p; r6 `A:单纯说的说不清楚- b+ t0 i3 X8 n# f& {( ~- {
    Q:运输占的比例会不会大点
      o( x2 V; y$ m. Y( KA:上电一分钟闪,先查变压器vcc或VCC电路,改变后用电吹风加热是否有现象,这概率大: m9 g* i+ g+ `6 p
    0 P: W! _" t0 K! W" I