    发表于 2016-5-31 00:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:大功率的灯管接保险丝,要接多大的保险丝需要怎么测试出来
    8 r/ @* g' D/ r. @+ `3 VA:那保险丝1a就可以了,要问你们研发是怎么连接的,一般的也就2A就够,主要看你们怎么接.就跟t8,t5一体化的一样,8跟串一起,一根进电,那要大点的保险管,加个3.15A的保险管吧。所以你要测试吖,你不测试我们怎么给你建议呢,如果只是高压输入的话,输入电流都2A多了,你就搞一个5A的快断的保险就好了。
    ) t1 R# G) D, C0 OQ:1300ma左右
    8 c) ]7 |1 D- w4 E' Z( CA:你这个是高压输入的电流,你有没有测试低压的峰值电流是多少?
    . \; M8 G( {( Z9 _. fQ:浪涌?电源是1300" |$ j% x2 n: e5 O/ o
    A:100V输入的时候,输入电流是多少?
    ( u/ }7 D6 s" HQ: 这个不知道,客户就问如果10支串联,保险丝可以接16AT不,不懂这方面。
    " M- \$ q  }7 ~$ X3 `6 GA:过不了浪涌那种线性吧
    . n$ ?7 j7 E5 M2 ^Q:只是浪涌电流
    / L! R! Y% \5 _/ P* vA:所以你要测试吖,你不测试我们怎么给你建议呢,如果只是高压输入的话,输入电流都2A多了,你就搞一个5A的快断的保险就好。: \4 F6 _$ L' G0 Q+ y+ f9 i+ Z
    5 d5 x: J! u$ ?0 z1 {/ R' n3 ?* `
    回复